Hallo Forumgemeinde
an meinem Adapterkabel fehlt der 9 polige Stecker. Als ich einen neuen anbringen wollte ist mir aufgefallen, das die Adernfarben von der Leitung an meinem Adapter nicht mit den Farben in dem Belegungsplan von Beijer übereinstimmen.

Ausmessen kann ich die Belegung auch nicht, da ich nirgends im Netz die Logikpläne der verbauten IC´s gefunden habe. Und ja, es ist ein Originalteil das damals über Mitsubishi bezogen wurde.
Die Beijertechniker konnten mir nicht weiterhelfen und verwiesen mich an Mitsubishi und da sind wohl schon alle im Weihnachtsurlaub.... :-(

Nun meine Bitte:
Könnten diejenigen, die auch einen SC-09 Adapter haben, mal nachschauen welche Farben die Adern haben und, falls sie mit meinen Farben übereinstimmen, ein kurzes Pinout posten???

Hier die original Farben:

braun -> Pin 2
schwarz -> Pin 8
rot -> Pin 3
gelb -> Pin 7
orange -> Pin 5

Hier die Farben von meinem Adapter:

braun
grau
grün
gelb
weiß

Ich danke schonmal im Voraus, für jedwede Anstrengung, mir bei der Lösung des Problems zu helfen.

liebe Grüße

Daniel
 
Hmmm, über 100 Hits und keiner kann helfen???

Habe mal ein Bild vom Adapter gemacht. Vielleicht kann sich ja jetzt jemand erbarmen und mal in seinem Adapterstecker nachschauen???

SC-09 Adapter.JPG

Wäre echt traurig wenn ich mir deswegen einen komplett neuen Adapter besorgen müsste....:cry:

Grüße und ´nen frohes neues Jahr noch

Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Daniel,

das ist kein Original SC-09 Adapter, ich hatte diesen schon geöffnet gesehen der sieht andres aus, deshalb wird eine
Antwort schwierig sein!!! Der hat eine andere PIN Belegung, eine Möglichkeit try and error :neutral:

Gruß

GFI
 
Hallo GFI,

was ist denn am "originalem" Adapter anders?
Auf dem Steckergehäuse klebt ja schliesslich ´nen original Beijer Aufkleber....

Hallo Iceman,
genau das Anschlussbild habe ich auch und deswegen bin ich hier, es hilft nicht wirklich. Try and Error ist zwar ´ne Option, will mir aber weder den Adapter noch meinen Rechner zerschießen.

Gruß

Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Daniel,

es gibt ältere Stecker die sehen innen anders aus, dein Stecker ist neuer, den gleichen habe ich nun geöffnet und die PIN Belegung ist:

Beijer Deine PIN-Nr. aus dem Foto 9-polig Sub - D
Schaltplan der Platine
braun -> Pin 2 Pin 2 -------- TXD - 2
schwarz -> Pin 8 Pin 4 -------- RTS - 8
rot -> Pin 3 Pin 1 -------- RXD - 3
gelb -> Pin 7 Pin 3 -------- CTS - 7
orange -> Pin 5 Pin 5 -------- 0V-Gnd - 5

Noch viel Spass beim löten und programmieren.
:)

Gruss

GFI
 
Hallo GFI,

vielen, vielen Dank!!! :s11:

Jetzt kann ich endlich loslegen, bin gespannt ob ich noch alles hinbekomme ist nämlich ´ne ganze Weile her das ich das letzte mal programmiert habe. Naja, zum Glück gibt´s Leute wie Euch die weiterhelfen.

Hocherfreute Grüße

Daniel
 