    Ich hab es jetzt gesplittet. All zu groß ist das prog nicht.

    Es sind aber noch ein paar Fragen aufgetaucht:

    Der Merker M8080 was macht der? In der Hilfe steht nur M8079 und dann M8090 drinne.

    Und dann hab ich noch den Merker M400 der über keinen OUT Befehl gesetzt wird. Sind das auch Spezielle Merker?
    Schrittfolge sieht so aus:

    LD M4 --> kupplung einkuppeln
    ANI M24 --> sensor eingekuppelt
    AND M400 ?????
    OUT M200 --> aktiviert die Zeit für wie lange die ventile aktiviert werden.

  2. #12
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    M8080 gibts in der FX1N nicht, laut Handbuch nur in der FX3G ab V1.10, keine Ahnung wie der da rein kommt ...

    M400 ist auch nur ein normaler Merker, allerdings ein Remanenter.
    Entweder der kommt über ein Bediengerät, zum freischalten einer Option vom PG, oder er wird als Nibble/Byte/Wort/Doppelwort beschrieben.

    Beispiel:
    MOV K1234 K4M390

    hier wird nun 1234 in M390 - M405 geschrieben. K4M390 = 4 x 4Bit M390

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 19:26
  2. Mitsubishi FX2N-64MR-DS: Kann nur 7 Ausgänge im GX Developer anwählen!
    Von dermeister20 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 16:30
  3. Datenstrukturen GX IEC Developer (Mitsubishi)
    Von MarkusP210 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 15:09
  4. GX Developer gesucht
    Von Hawaii im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 11:47
  5. GX-Developer - FX1N - Modemverbindung
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 18:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •