Hallo Leute,

da ich bis jetzt leider noch nicht all zu viel mit SPSsen und Feldbussystem am Hut hatte, bräuchte ich mal einen Fachkundigen der mir eventuell helfen kann. Also ich habe folgendes Problem:

Im Betrieb in dem ich Arbeite, werden die Produktionsanlagen von so genannten Elektromechanikern gewartet (Das sind quasi Schloßer die vor X Jahren mal ein bisschen Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen gepaukt haben und jetzt elektrotechnische Arbeiten machen dürfen)
An einem bestimmten Anlagentyp treten oft elektrische/pneumatische Fehler auf, weil diverse Zylinder an der Kolbenlatte undicht sind und somit die Luft durch en Zylinder zurück in die Ventilinsel drückt, dort wird diese über den Inselausgang und einen Schalldämpfer außen abgegeben. Da jedoch der Pneumatikschrank auf der Rückseite der Anlage steht, fällt dies meistens nicht auf und dadurch entstehen öfter lange Standzeiten der Anlagen, da die Instandhalter einfach nicht merken, dass durch die Vermehrte Luftabgabe über die Ventilinsel der gewünschte Druck von 6,5 bar nicht erreicht wird.
Klar könnte man jetzt sagen, dass man einfach dafür Sorge tragen muss das die defenkten Zylinder ausgetauscht werden.

Für den Fall das dieser Fehler abermals auftritt, habe ich mir überlegt, dass man ja einen Druckwächter über ein Feldbussystem (o.ä.) einbauen könnte und im Zusammenhang damit auf Im "Produktionsfenster" des PanelViews den aktuellen Druck anzeigt.

Meine Frage ist nun, ob es einen Druckwächter für einen solchen EInsatz gibt und ob jemand eine ähnliche Situation ennt und diese ähnlich gelöst hat und mir vielleicht sogar konkrete Produktnamen nennen kann.

Die Anlage hat einen SLC500-Steuerung von Allen Bradley und ein PanelView550 als Anzeigesystem.


Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte
 
Stinkordinären Druckaufnehmer mit 4-20mA Ausgang,
von Endress, ACS, Vega oder 1000 weiteren nicht genannten Herstellern,
diesen dann entsprechend auf eine Analog-Eingangskarte verdrahten.
Evtl. ist in der Anlage ja sogar ein entsprechender Eingang frei.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Frage ist, ob an der SLC500 schon ein Feldbussystem in Betrieb ist und falls ja, welches (DeviceNet oder anderes....)
Dann, ob eine Feldbus-I/O Station in der Nähe ist - Falls ja, welche Art (Flex I/O, Point I/O, Block I/O oder andere...)
Dann, welches Projektierungstools vorhanden sind (RSLogix500, RSNetworx for....., usw.)

Vielleicht wäre es einfacher, einen einstellbaren Druckschalter zu installieren, welcher bei Unterschreitung eines bestimmten Betriebdruckes einen schon vorhandenen digitalen Eingang ansteuert...

gruss, o.s.t.
 