Hallo
ich habe ein Problem. Ich bin gerade bei der Inbetriebnahme einer L20 Rexrothsteuerung. Ich möchte ein Profibuskoppler R-IL PB BK DP/V1 von Rexroth anbinden. Ich habe jetzt schon alles versucht aber ich bekomme einfach keine Profibusverbindung zustande!
Vielleicht hatte ja jemand schon mal das selbe Problem und kann mir dabei helfen!
 
sollte bei dir soo aussehen (Screenshot)

was für ne Indraworks Version hast du?

Was für Hardwarekomponenten hast du?
Was für ne L20 Version?
 

Anhänge

  • screenshot.pdf
    204,5 KB · Aufrufe: 13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich habe Indraworksversion 11V08
Die L20 hat die Firmwareversion 04v25.01
ich habe auch noch 4 Indradrive FC am Bus hängen die funkitionieren. nur dieser Buskoppler will nicht. wenn ich auf Feldbusdiagnose klicke dann kommt die Meldung bei diesem Koppler dass der Teilnehmer nicht am Bus gefunden wird. ich habe die Verkabelung schon getauscht, andere Adressen probiert, anderen Koppler und auch schon eine andere Steuerung ausprobiert! Aber ich bekomme keine Verbindung. Ich hab vorhin mal unser Profibusmessgerät dran gehängt und nicht mal dieses findet den Koppler mit der Adresse!
 
was für ein Koppler ist es denn GENAU?!

Gefühlsmäßig hst du die falsche GSD Datei ausgesucht->Probier mal den
R-IL PB BK (siehe Screenshot) den DP/V1 habe ich noch nie benötigt
Hänge mal zuerst alle Indradrive ab (um doppelte Adressierung auszuschließen)
 

Anhänge

  • screenshot.pdf
    62,5 KB · Aufrufe: 7
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
und wegen der Doppeladressierung: ich habe mir gestern mal eine Konfiguration gemacht in der nur die Steuerung und der Buskoppler war und einfach ne Busleitung von der Steuerung zum Koppler gelegt und da hat es auch nicht funktioniert!
 
wie gesagt:
WAS für ne Hardware hast du??Was hängt noch alles nach den Koppler dran
Meine Buskoppler haben die Nummer R911308486 (mit GSD R-IL PB BK) und funzt!!
 
Zuletzt bearbeitet:
diese hat der meine auch!
da hängt dran 6x R-IB IL 24 DI8
dann 1x R-IB IL AI 8/IS
1x R-IB IL TEMP 4/8 RTD
1x R-IB IL AO 2/SF
und 3x R-IB IL 24 DO8
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die beiden
1x R-IB IL AI 8/IS
1x R-IB IL TEMP 4/8 RTD
habe ich auch nicht...
hänge die doch mal hardware und softwaremäßig ab
dann schauen ,ob das so in Ordnung ist
oder besser noch nur 1 24DI8 Modul nehmen und testen..ob er die Adresse findet und die Parametrierung so I.O. ist.
wie gesagt die "R-IL PB BK DP/V1" nicht nehmen !! (zur Nummer R911308486)
 