RSLogix 5000 - Schrittkettenproblem

Andreas_Hügle

Level-2
Beiträge
5
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
Ich verwende RSLogix 5000 V17.
In einer meiner Schrittketten Taucht beim zweiten Durchlauf der Schrittkette das Problem auf dass zwei Schritte parallel aktiv sind.
Die Schritte sind nicht in einer Parallelverzweigung, Transitionen sind auch keine geforced und ich verwende nur einen Sprung in der Kette.

Hat jemand von euch eine Idee wie es dazu kommen kann?
Danke für eure Antworten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine Zeitverzögerte Aktion (nicht speichernd) mit 10 Sekunden drin, wenn der Schritt keine 10s aktiv ist läuft der Timer ja auch nicht weiter!
In der Schrittkette benutze ich nur Nichtspechernde Signale!
 
kannst Du eventuell einen Screenshot der Schrittkette hier posten? Dann kann man sich das etwas besser vorstellen und nachvollziehen.
 
Einen Screenshot konnte ich nicht machen, da die Schrittkette zu groß ist!
Ich habe jetzt das Problem gefunden. Es lag doch an einer Parallelverzweigung, die ich nicht gesehen hab da die Kette sehr lang und groß ist.
Ein Strang der Parallelverzweigung war schon am ende der Verzweigung und alle Bedingungen der darauffolgende Transition waren erfüllt. Der Strang wartete nicht auf den anderen (was ich sehr seltsam finde) und somit war ein Schritt in der Parallelverzweigung und einer ausserhalb aktiv.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
okay....die Ursache hast Du erst einmal gefunden. Das ist das Wichtigste. Vielleicht kannst Du ja noch eine zusätzliche Verriegelung in die Schritte einfügen um so etwas in Zukunft zu verhindern. Ich kontrolliere bei meinen Programmen (egal ob AB oder SIEMENS) stets, dass nur 1 Schritt und nie 2 gleichzeitig aktiv sind.
 