Hallo an alle,

ich hab mal wieder ne Frage.
Muss mit nem HMI der Firma Moeller ne Moeller SPS programmieren und da ich dabei am HMI nen Zeitwert im Milisekunden - Bereich eingeben möchte
(0-10s in ms) und die Galileo- Software von Moeller den Datrentyp TIME nicht unterstützt umwandeln in nen Wert den ich mit nem Zeitglied auswerten kann.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.

MfG,
Ralph!
 
Hallo,

Word Format, und in der Moeller SPS wirds dann doch eine Wandlung von Word auf time geben?
Bei Siemens geht ja auch ganz gut mit BCD.

Gruß
M_o_t
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab diesen Baustein zur Umwandlung bis jetzt nicht gefunden... Kann mir vielleicht jemand helfen, der sich mit der Moeller Steuerung XSOFT auskennt? Muss ich vielleicht ne bestimmt Bibliothek mit einbinden um den Baustein zu kriegen? Wäre echt super, wenn mir jemand nen Tip geben könnte.

MfG,
Ralph!
 
Hallo Ralph,

XSoft basiert auf CoDeSys und da kann man jeden Datentyp in jeden
anderen umwandeln.
Zum Beispiel in ST.

time_out := WORD_TO_TIME(word_in);

In FUP einfach in die Box eintippen, oder F2 drücken und unter
Konvertierungen auswählen.

Bernhard
 