Problem: Alte Mitsubishi SPS F1-40MR-ES auslesen

NicoSBA

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben 2 alte Mitsubishi SPS vom Type F1-40MR-ES und F1-60MR-ES und müssen den Inhalt auslesen.
Die Datenkabel sind vorhanden: F2-232GF und SC-02N.

Leider bekommen wir keine Verbindung zu den SPS'en.

PC mit Win XP
Anschluss COM1 -> SC02-N -> F2-232GF -> SPS
Software MELDOC 2.41 (32 bit)

Sind spezielle Einstellungen des COM-Ports nötig?
Was muss ich in der Software beachten?
Sind die Datenkabel richtig?

Vielen Dank
Nico
 
Hallo!

Kabel ist OK
Es ist aber zu beachten, dass das schwarze Kastl (SC-02N) an das
F2-232GF gesteckt werden muss und nicht der Stecker am Kabel des SC-02N.
Hab schon mal gesehen dass die zwei Dinger verkehrt zusammengesteckt waren -
dann geht natürlich auch nix.

Beim F2-232GF kann man über dip-Schalter die Baudrate einstellen.
Hab da immer 9600 gehabt - diese muss mit der Baudrate
im Medoc zusammenpassen.
Ich kann mich erinnern, dass ich nach Anstecken des FX-232GF oft die
Steuerung spannungslos machen musste damit die Verbindung funktionierte.

Schöne Grüße
Peter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim F2-232GF kann man über dip-Schalter die Baudrate einstellen.
Hab da immer 9600 gehabt - diese muss mit der Baudrate
im Medoc zusammenpassen.
Ich kann mich erinnern, dass ich nach Anstecken des FX-232GF oft die
Steuerung spannungslos machen musste damit die Verbindung funktionierte.
Peter

Angeschlossen ist es richtig.

Muss ich die SPS komplett spannungsfrei schalten (230V und 24V) oder nur die 24V trennen?
Ich habe es ohne 24V Versorgung probiert, ging auch nicht.

Ich habe es mit 9600 und 4800 ausprobiert. Funktioniert einfach nicht.

Baudrate: 9600 bzw. 4800
Datenlänge: 8 Bit
Parität: Gerade/Even
Stopbit: 1
Flusssteuerung: keine
FIFI: AN (alles auf Niedrig 1 eingestellt)

Alle Einstellungen in Software, WinXP und F2-232GF identisch.
Neustart bei jeder Änderung durchgeführt.

Software MEDOC 2.20 (DOS), 2.31 und 2.41 (WIN) ausprobiert.

Bisher ohne Erfolg.
 
Hallo!

Meine Einstellungen in Medoc 2.3

Communikation Setup:
PLC-System F1/F2
Bit rate 19200
Word length 8
Parity Even
Stopbits 1
Station 0

Port COM1

Hab mich bei der Baudrate wohl getäuscht...
Ist es eine echte RS232 oder per USB?
Ich komme heute bei einer F1 vorbei - wenn ich nicht vergesse mach ich ein paar Fotos
vom Aufbau der Verbindung
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab noch was vergessen:
Du musst das Ding in Stop bringen.
Run/Stop wird über einen Kontakt irgendwo links oben neben der Spannungsversorgung umgeschaltet.
Bei meinen Steuerungen wurde dort extra ein Schalter angeschlossen.

Aber möglicherweise geht das Programmieren mit deinem Adapter auch einfach nicht.
Ich habe jetzt nachgesehen - Ich habe ein F2-20GF1 und ein SC-20N zum Programmieren
Das F2 232GF sieht zwar von außen genau wie ein F2-20FG1 aus, es könnte aber sein, dass man damit nur
monitoring machen kann.
Zumindest deutet das Datenblatt darauf hin
https://my.mitsubishi-automation.com/downloads_manager.php?id=4516

Sorry für die Meldung dass das Kabel passt - hatte mein Kabel nicht zur Hand und
hab nur nach Bildern gegoogelt - und nachdem es identisch aussah...
Hat es denn schon mal funktioniert?
 
Zuletzt bearbeitet:
ich habe es jetzt hinbekommen.

mit F2-20GF1 und SC-02N geht es ohne Probleme (Software MEDOC 2.41)
Das F2-232GF ist wahrscheinlich nur für Monitoring gedacht.
Beide Adapter sehen gleich aus, nur die Beschriftung ist anders.
 