Hallo Leute!
Ich habe das 1756 GuardLogix System hier zusammen mit der USV Bulletin 1609-U — Industrial Uninterruptible Power Supply. Die USV hat zusätzlich eine Network Management Card eingebaut. Hierüber möchte ich gerne Daten erhalten, damit die PLC z.B. den Status der USV kennt und ich diesen dann wiederum an mein HMI System schicken kann. Gemäß irgendwelcher Randnotizen habe ich gelesen, dass man mit RSview die Daten der USV weiterverarbeiten kann. Wie bekomme ich diese nun sichtbar in meine PLC?
Vielen Dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
2 Minuten Knowledge Base Suche ergibt (55361):

Can I use ControlLogix with the 1609 UPS either through the serial port or the network management card? No.
However, you could use the dry I/O on the 1609 UPS and tie it back to your ControlLogix program through an input card.




RsView kann's laut KB (41863).

Wenn das noch immer die APC USV's sind: die können per SNMP mit Hilfe der Management Card Status an einen entsprechenden Server im Netzwerk verschicken. Das ist oft sinnvoller (weil der Verantwortliche direkt die Info bekommt dass der Akku getauscht werden muss und nicht vom Bediener informiert werden muss).
 