    Hallo zusammen,

    kann man unter RSLogix 5000, ähnlich wie bei SIEMENS, ein Bit für den ersten Zyklus abfragen? Gibt es da etwas oder muss man sich das irgendwie selber bauen?

    Danke
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    =======================
    Zitieren Zitieren RS Logix 5000: Bit für ersten Zyklus abfragen  

  2. #2
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard

    Das Bit heisst S:FS

    Für mehr Info suche in der RSL5000 Software Online Hilfe nach "Status Flags"

    Gruss, o.s.t.
    Geändert von o.s.t. (23.05.2012 um 17:16 Uhr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu o.s.t. für den nützlichen Beitrag:

    Grimsey (24.05.2012)

  4. #3
    Avatar von Grimsey
    Grimsey ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.10.2006
    Ort
    Plauen
    Beiträge
    374
    Danke
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Danke für den Hinweis,

    ich werde mal abtauchen und mich durch die 1 Mio Handbücher nach dem richtigen wühlen. Mal schauen ob ich das finde.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    =======================

  5. #4
    Avatar von Grimsey
    Grimsey ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.10.2006
    Ort
    Plauen
    Beiträge
    374
    Danke
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    okay gefunden...vielen Dank noch einmal
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    =======================

Ähnliche Themen

  1. Step7 - Merker nur im ersten Zyklus setzen
    Von blue dun im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 17.01.2015, 10:41
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 07:52
  3. Rockwell RS Logix 5000 und Libnodave
    Von jack911 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 18:16
  4. RS Logix 5000 Ausgang setzten
    Von karlzack im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 17:29
  5. Bit auf 1 im Zyklus?
    Von apachler im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.11.2005, 16:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •