Hallo alle zusammen,

hat jemand von euch Erfahrung mit den Serie 90-30 SPS`en von Fanuc??
Muss bei einer Anlage das Programm ein wenig abändern.
Wie ist die Schnittstelle zwischen PG und SPS aufgebaut? RS232/RS422??
Welche Software braucht man dafür? Simplicity Machine Edition, reicht die?
Kennt sich da jemand aus?
Bin für alle Infos dankbar.
 
Hi Flo,

du brauchst einen seriellen Adapter 9 -> 15 oder kannst auch per Ethernet drauf (falls Schnittstelle vorhanden). Entweder CME oder VersaPro.

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sps-concept schrieb:
Hi Flo,

du brauchst einen seriellen Adapter 9 -> 15 oder kannst auch per Ethernet drauf (falls Schnittstelle vorhanden). Entweder CME oder VersaPro.

MfG
André Räppel

Hallo André,

Einen seriellen Adapter 9 -> 15? Hast du da zufällig einen Link für die Pinbelegung oder etwas ähnliches? Wäre echt super! Hab in einer Beschreibung von Fanuc (sind alle in Englisch :( ,die ich gefunden habe) etwas von einem RS-232 -> RS422 Miniconverter gelesen, braucht man den gar nicht? Die CPU ist eine 331 von 1997, die hat leider noch keinen Ehternet Anschluss (schade, wär mir eigentlich sympatischer)
 
Flo schrieb:
Hallo André,

Einen seriellen Adapter 9 -> 15? Hast du da zufällig einen Link für die Pinbelegung oder etwas ähnliches?
Wäre echt super! Hab in einer Beschreibung von Fanuc (sind alle in Englisch :( ,die ich gefunden habe) etwas von einem RS-232 -> RS422 Miniconverter gelesen, braucht man den gar nicht?
Doch, den braucht man. Oder einen anderen RS232/RS422-Konverter. Der Miniconverter hat halt den Vorteil, daß er aus der SPS gespeist wird. Habe gerade Urlaub und komme deshalb nicht an die Pinbelegung dran, aber du findest sie im Handuch auf der website von GE.
Entweder CME oder VersaPro.
CME kenne ich nicht, VersaPro von Hörensagen. Ich habe eine Software namens LogicMaster90 benutzt. Läuft unter DOS und auch problemlos in Dos-Boxen von Win2k und Linux.
 
Hallo,

hier was zum Miniconverter.

@ Zottel

CME = Cimplicity Machine Edition für Faule

MfG
André Räppel
 

Anhänge

  • schnittstelle_fanuc.pdf
    637,7 KB · Aufrufe: 32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe mir jetzt von GE Fanuc direkt einen Miniconverter besorgt (schien mir vorerst mal die sicherste Lösung). Allerdings klappt der Kommunikationsaufbau nicht. Nach Anforderung "Go online" bleibt der Rechner im Fenster "Connecting..." stehen. Könnte es sein das die Kommunikation über USB --> RS232 auf den Miniconverter nicht funktioniert (Hab auf meinem Laptop keine Serielle Schnittstelle mehr)? Gibt es für die Serie 90-30 CPU`s Standard Einstellungen betreffs der RS232 Kom. (Parity, Stopbit,usw.?)
 
Flo schrieb:
Hallo zusammen,

habe mir jetzt von GE Fanuc direkt einen Miniconverter besorgt (schien mir vorerst mal die sicherste Lösung). Allerdings klappt der Kommunikationsaufbau nicht. Nach Anforderung "Go online" bleibt der Rechner im Fenster "Connecting..." stehen. Könnte es sein das die Kommunikation über USB --> RS232 auf den Miniconverter nicht funktioniert (Hab auf meinem Laptop keine Serielle Schnittstelle mehr)?
Das ist möglich. Ich habe es noch nicht versucht. Versuche mal einen anderen Rechner.
Gibt es für die Serie 90-30 CPU`s Standard Einstellungen betreffs der RS232 Kom. (Parity, Stopbit,usw.?)[/quote]
19200, parity odd, 1 Stop Bit
Eine Besonderheit ist noch, daß mehrere CPUs an einer Leitung hängen können. Dazu kann man in der Software LM90, die ich kenne, bei den Verbindungsparametern zwischen DIRECT (default) unbd MULTIDROP wählen. Bei MULTITROP kommt eine Verbindung nur zustande, wenn die CPU dieselbe SNP ID hat, die auf dem PC eingestellt wird. Bei DIRECT wird auf jeden Fall mit der angschlossenen CPU kommuniziert, egal ob auf der CPU eine SNP ID eingestellt ist.
 
19200, parity odd, 1 Stop Bit
Eine Besonderheit ist noch, daß mehrere CPUs an einer Leitung hängen können. Dazu kann man in der Software LM90, die ich kenne, bei den Verbindungsparametern zwischen DIRECT (default) unbd MULTIDROP wählen. Bei MULTITROP kommt eine Verbindung nur zustande, wenn die CPU dieselbe SNP ID hat, die auf dem PC eingestellt wird. Bei DIRECT wird auf jeden Fall mit der angschlossenen CPU kommuniziert, egal ob auf der CPU eine SNP ID eingestellt ist.

Die Systemeinstellungen der Schnittstelle würden passen, so sind sie bei mir auch. Den Fehlerfaktor mehrerer CPU`s wie von Dir beschrieben schliesse ich aus; es ist nur eine CPU in diesem Anlagenteil, die auch keine Schnittstellenverbindungen hat. Werde morgen noch mal einen Versuch machen mit einem Rechner der eine Serielle Schnittstelle integriert hat machen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Flo schrieb:
Den Fehlerfaktor mehrerer CPU`s wie von Dir beschrieben schliesse ich aus; es ist nur eine CPU in diesem Anlagenteil, die auch keine Schnittstellenverbindungen hat.
Auch wenn nur eine CPU wirklich vorhanden ist: Wenn ich in LM90 MULTIDROP einstelle, muß auch die SNP-ID passen, oder es kommt keine Verbindung zustande.
Auch andere Software wird so eine Einstellung haben.
 