Omron CP1L mit Ethernet fernwarten

JoRu1407

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Omron CP1L mit Ethernet fernwarten [GELÖST]

THEMA GELÖST...DANKE...

Hallo liebe SPS-Forum Community,

ich habe hier eine CP1L mit integrierter Ethernet-Schnittstelle und innerhalb des internen Netzwerks der Firma habe ich sowohl via LAN als auch via WLAN vollen Zugriff auf die SPS.

Folgender Aufbau ist bei der Firma gegeben:

-------------------------------------------
-------------DSL-Router----------------
Computer A ---------- SPS-Steuerung
(192.168.1.200)------(192.168.1.105)
(TeamViewer)
-------------------------------------------
(Die SPS-Steuerung befindet sich also im selben internen Netzwerk wie der PC.)

Ich möchte nun von meinem Büro aus eine TeamViewer VPN-Verbindung zwischen meinem Rechner zum Computer A in der Firma herstellen (das klappt natürlich) und gleichzeitig Zugriff auf die im selben Netzwerk befindliche SPS haben (DAS KLAPPT NICHT :()

Habt Ihr damit Erfahrungen bzw. könnt Ihr mir eine andere Software empfehlen?

TeamViewer oder ein ähnlicher Client ist ausdrücklich gewünscht, weil wir keine Portforwardings im Router der Firma vornehmen möchten.

Ich würde mich über eure Unterstützung wirklich wahnsinnig freuen,
weil ich noch blutiger Anfänger auf dem Gebiet bin...

Viele Grüße,
Joshua
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,
ja das geht, ist aber ein bisschen kompliziert.
Du musst dich bei www.myomron.com anmelden, in den Download-Bereich gehen unter

/downloads/9.Local Material/German/Kurzanleitungen/

die Anleitung: Kommunikation uebers Internet herunterladen

In Kapitel 4 wird deine Applikation beschrieben.
Man muss also den PC als Standardgateway in der SPS eintragen,
Im PC Routing&RAS aktivieren
Im sich einwählenden PC eine Route in das ferne Netzwerk legen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo bugatti66,

vielen Dank für deine Antwort. Da ich das Login für MyOmron momentan nicht vorliegen habe,
werde ich die Anleitung morgen mal herunterladen und das Ganze entsprechend einrichten.

Also schon mal vielen Dank ;)

JoRu1407
 
Ich habe mir gerade das Omron-Manual durchgelesen, und mir kam da noch eine Frage:

Wenn ich wie im Handbuch beschreiben das Standard-Gateway für die SPS ändere,
habe ich dann auf die SPS weiterhin über das gesamte WLAN-/LAN-Netzwerk Zugriff, oder geht mir dieser dann verloren?

Viele Grüße,
JoRu1407
 
Hi,
bei einer CP1L hab ich das noch nicht ausprobiert, lokales Netz und WLAN sollte weiter funktionieren.
Bei CJ1W-ETN21 kann man mehrere Gateways eintragen.

Meistens sind die Netze innerhalb einer Firma nicht besonders stark getrennt, aber von einem anderen Standort der Firma oder einem anderen VPN-Service wirst du wohl nicht mehr drauf kommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo bugatti66,

ich werde das morgen oder übermorgen mal alles durchtesten und euch dann an meinen Ergebnissen teilhaben lassen.
Soweit ich weiß, kann man bei der CP1L auch mehrere Gateway eintragen.

Viele Grüße,
JoRu1407
 
****************
Hat sich erledigt...
****************


Ich habe die Omron-ANleitung nun Schrifft für Schritt durchgearbeitet und alles funktioniert bestens.
Die Verzögerung eines externen Zugriffs auf die SPS beträgt durchschnittlich 54ms, was in jedem Falle ausreicht.

Übrigens: In die CP1L-E lassen sich ebenfalls mehrere Gateway in die IP-Router-Table eintragen.
Auch eine Fernwartung von NQ-HMIs ist nach der Omron-Anleitung möglich, wobei dort das Eintragen der 2 Gateway nicht erforderlich ist.

Nochmals vielen Dank für eure Hilfe ;)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück