PS4 Fehlermeldungen

Obstler

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

Nach dem Einschalten einer CPU PS4 201 MM1 bekomme ich folgende Fehlermeldungen:

EDC - DC Ausfall im Basisgerät
EWD- Ausfall der CPU
ENR - Neustart nur mit Remanenzmerker Reset
EPM- Fehler im Programmspeicher

DDS- Fehler SBI oder Netzwerkteilnehmer.

Die Steuerung befindet sich im Zustand "Not Ready".
Die Fehler treten auf , nachdem die CPU mehrere Stunden stromlos war , nach den Wochenenden oder von Spät- auf Frühschicht.
Das Anwenderprogramm ist mit der DOS basierten Software S30-S4 V2.0 geschrieben , mit dieser lese ich auch die Fehler aus.
Zurücksetzen lassen sich die Meldungen mit eben dieser Software und nach Rücksetzung läßt sich die SPS wieder in "RUN" schalten.
Da dieser Fehler nun schon zum dritten Mal aufgetreten ist, habe ich arge Bedenken bald mit einem Komplett-Ausfall rechnen zu müßen.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Fehlermeldungen und macht es Sinn vielleicht gleich ein neues Gerät zu ordern ?

Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank vorweg
Obstler
 
Hallo,
wenn man schon das restliche Equipment da hat ist es immer sinnvoll eine Reservehardware dazuhaben. Wir haben glücklicherweise sehr wenig Moeller, allerdings sind das die CPUs die am häufigsten negativ auffallen, mit nicht nachvollziehbaren Fehlern.

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das kann ich für für kleinen CPUs nicht bestätigen, bei der 341 hatten wir schon 3 oder 4 mal einen Hänger, der durch Neuaufspielen von OS und Programm dauerhaft behoben werden konnte.

Zum Problem: Ist im Slot ein Modul mit Speicher gesteckt?
 
Hallo Obstler!

Die PS4-200MM1 hat einen RAM Speicher.
Dieser ist flüchtig.
Das SPS - Programm wird bei Netzausfall durch die Stützbatterie (hinterm Deckel einsetzen) gehalten.


Ist diese Litium - Batterie leer oder nicht vorhanden komme obrige Fehlermeldungen.
Die SPS hat mit Spannungswiederkehr alles vergessen!

mfg Uwe Schröder
PS: die SPS ist sehr gut für Ihre Zeit
 
U.Schröders Hinweis ist prinzipiell richtig, aber eigentlich erkennt die CPU das und meldet es ebenfalls.
Zum einen ebenfalls im Zustansdbild und zum anderen mit einer eigenen LED. Und in der oben genannten Liste taucht kein Batteriefehler auf.
Hinweis: Die Meldung / LED lässt sich nach dem Batterietausch nur per Reset-Knopf unter dem Deckel löschen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Antworten.
Ein Modul mit Speicher ist gesteckt, dies ist allerdings auch erst vor kurzem passiert. Das Programm - Backup befindet sich aber noch nicht darauf, da ich es meines Wissens nochmal per Rechner einspielen müßte. Das Anwenderprogramm auf dem Rechner habe ich von meinem Vorgänger übernommen, mußte aber bei einem Vergleich SPS<>Rechner feststellen da es nicht gleich ist. Zumindest die Programmlänge stimmt nicht. Das muß ich mir nochmal genauer anschauen.
Aber das keine Missverständnisse aufkommen, mit dem Anwenderprogramm gibt es (noch?) kein Problem. Nach dem Rücksetzen der Fehlermeldung funktioniert die SPS wieder Problemlos. Ich gebe im Prinzip jeden Morgen mit dem Laptop "Starthilfe" :ROFLMAO:
Die Lithium Batterie ist auch so gut wie neu (max. 1/2 Jahr alt) , es erscheint auch keinerlei Meldung die die Batterie beträfe. Die LED 4 an der SPS habe ich beim letzten Wechsel der Batterie zurücksetzen müssen , sonst nicht nochmal.

Gruß Obstler
 
Die Batterie sollte also in Ordnung sein.

Bei den kleinen wird der Backup-Speicher automatisch beschrieben, bei der 341 musste man das manuell anstoßen. Nicht, dass der Fehler darauf zurückzuführen ist, dass die SPS beim Neustart einfach auf dem Speicher kein Programm findet. Was passiert, wenn Du das Modul (spannungslos!!) ziehst?

Meine Frage war aber, ob Du ein Modul mit Zusatz-RAM hast oder ohne. Bzw. Welche Bezeichnung steht auf dem Modul?
 
Die Bezeichnung der Speichererweiterung lautet ZB4-128-SF1. Ich habe das Modul soeben ohne Spannung gezogen und beim Wiedereinschalten trat leider wieder der selbe Fehler auf.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist keine RAM-Erweiterung, sondern ein reiner Backup und Rezepturspeicher.
Ich würde als nächstes versuchen, das Programm neu aufzuspielen. Aber da gab es bei Dir ein Problem?

Andere Fragen:
Kann es sein, dass die Spannungsversorgung eine Macke hat?
Ist die SPS vernetzt? (wegen des DDS-Fehlers)
 
Hallo zusammen,
die SPS ist vernetzt. Es sind zwei dezentrale Erweiterungen EM4-201-DX1 über Suconet K mit jeweils zwei LE4-116 I/O Baugruppen geschalten.

Ich habe mir , um die Sache mal sicher zu testen , jetzt eine gebrauchte CPU besorgt und das Programm das auf SPS und Rechner nicht übereingestimmt hat ausgedruckt und manuell verglichen und dann aufs Testgerät übertragen. Die Unterschiede bestanden gerade mal in zwei nummerierten Leerzeilen. Kann es sein , das dieses beim Programmvergleich schon zu Unstimmigkeiten führt?
Die Aktion war trotzdem ein Erfolg, nach Einbau funktionierte die Steuerung wieder tadellos. Also lag der Fehler wohl wirklich in der CPU.
Um ganz sicher zu gehen habe ich die defekte PS4 jetzt ohne Erweiterungen außerhalb der Anlage an einem anderen Netzteil getestet und der Fehler trat wieder auf...
Ich danke Euch für die Hilfe , werde wohl leider eine neue PS4 bestellen müssen.

Gruß Obstler
 
Hallo,
infölge meiner auch hier wieder bestärkten Abneigung gegen die Moeller Dinger:ROFLMAO:, nochmal kurz mein Senf dazu.
Ich könnte mir vorstellen das auch die Zeitstempel vom Programm in der Büchse und dem Quelltext verglichen werden. Dann geht das mit den Unstimmigkeiten sogar ohne Textunterschiede. Du hast es hier mit Rechnern zu tun und nicht mit Lebewesen:).

Gruß
Mario
 
Die Abweichungen bezogen sich auf die Programmgröße.
Aber wie gesagt, seit gestern funktioniert es mit der Ersatz SPS und nächste Woche kommt eine Neue.
Gruß Obstler
 
Hallo,
Irgendwie hast Du von den alten Moeller-Dingern keine Ahnung!

öhm, habe ich behauptet, das ich von den Moeller Dingern Ahnung habe? Die sollten funktionieren wie jede andere SPS auch. Tun sie aber nicht. Und schrottige Hardware hat wohl mit keiner Ahnung meinerseits relativ wenig zu tun.
Wir haben im Laden eine weiß Gott sehr bunte Mischung, aber statt zu pöbeln versuche ich wenigstens die Frage nach den Ursachen zu stellen. Kann ja sein das es tatsächlich an mir liegt. Und das kann man sachlich ausdiskutieren. So kommt man schneller zum Ziel;).

Gruß
Mario
 