Mephisto
Level-1
- Beiträge
- 242
- Reaktionspunkte
- 12
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich möchte zwei Schneider Electric Quantum Steuerungen über eine Modbus TCP Verbindung kommunizieren lassen. Die beiden Steuerungen sollen jeweils aus dem %MW Bereich (Reg4xxx) der anderen Steuerung lesen und die Daten in den %MW Bereich der eigenen Steuerung schreiben.
Software:
Unity Pro XL V6 Libset V6
Hardware:
Quantum 140 CPU 311 10 + 140 NOE 771 01
Quantum 140 CPU 651 50
Ich verwende jeweils die Bausteine
TCP_IP_ADDR und CREAD_REG
Was muss ich bei TCP_IP_ADDR unter MAP_IDX (Map Index) einstellen? Der Rest (Slot und IP ist mir klar)
Hat das schon jemand gemacht? Gibts wo Beispielprogramme?
mfg mephisto
Nachtrag:
Brauche ich vielleicht diesen MBP_MSTR Baustein dazu?
Ich will ja nicht über Modbus Plus sondern nur über Modbus TCP kommunizieren.
Bei Schneider Electric Modicon M340 war das ganz einfach. Da gabs einen Befehl READ_VAR und fertig war die Geschichte. Warum kanns bei der Quantum nicht auch so einfach sein?
mfg mephisto
Ich möchte zwei Schneider Electric Quantum Steuerungen über eine Modbus TCP Verbindung kommunizieren lassen. Die beiden Steuerungen sollen jeweils aus dem %MW Bereich (Reg4xxx) der anderen Steuerung lesen und die Daten in den %MW Bereich der eigenen Steuerung schreiben.
Software:
Unity Pro XL V6 Libset V6
Hardware:
Quantum 140 CPU 311 10 + 140 NOE 771 01
Quantum 140 CPU 651 50
Ich verwende jeweils die Bausteine
TCP_IP_ADDR und CREAD_REG
Was muss ich bei TCP_IP_ADDR unter MAP_IDX (Map Index) einstellen? Der Rest (Slot und IP ist mir klar)
Hat das schon jemand gemacht? Gibts wo Beispielprogramme?
mfg mephisto
Nachtrag:
Brauche ich vielleicht diesen MBP_MSTR Baustein dazu?
Ich will ja nicht über Modbus Plus sondern nur über Modbus TCP kommunizieren.
Bei Schneider Electric Modicon M340 war das ganz einfach. Da gabs einen Befehl READ_VAR und fertig war die Geschichte. Warum kanns bei der Quantum nicht auch so einfach sein?
mfg mephisto
Zuletzt bearbeitet: