Communikation über MPI

A

antragsformular

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Fachleute

Ich entspringe der Siemenswelt, genauer der S7-200, welche durch Microwin mit Leben gefüllt wird. Hier ist die PPI eine stinknormale RS485, die komplett frei benutzt werden kann. Es giebt keinerlei Protokollvorgeben etc. Ich sage von wo wieviele Bytes wohin geschrieben werden.

Ist diese auch mit der Vipa V1XX möglich?
Eigendlich ist der MPI auch nur ein RS 485 2-Draht, der mit dem green cable auf RS 232 vergewaltigt wird.

Die eigendliche Frage ist:
Kann die MPI Schnittstele auch für "freie kommunikation" verwendet werden, so das mit einem Terminalprogram wie z.b. der alte Norton Commander mit der SPS communizieren kann??

Vielen Dank im Vorraus

Wilhelm
 
antragsformular schrieb:
Hallo Fachleute

Ich entspringe der Siemenswelt, genauer der S7-200, welche durch Microwin mit Leben gefüllt wird. Hier ist die PPI eine stinknormale RS485, die komplett frei benutzt werden kann. Es giebt keinerlei Protokollvorgeben etc. Ich sage von wo wieviele Bytes wohin geschrieben werden.

Ist diese auch mit der Vipa V1XX möglich?
Eigendlich ist der MPI auch nur ein RS 485 2-Draht, der mit dem green cable auf RS 232 vergewaltigt wird.

Die eigendliche Frage ist:
Kann die MPI Schnittstele auch für "freie kommunikation" verwendet werden, so das mit einem Terminalprogram wie z.b. der alte Norton Commander mit der SPS communizieren kann??

Vielen Dank im Vorraus

Wilhelm

MPI an sich erfordert schon mehr als PPI... Genaueres dazu kann dir sicherlich Zottel mitteilen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
MPI ist ein Bussystem, d.h. für eine Kommunikation ist eine Adressierung der Gegenstelle erforderlich. Das MPI-Protokoll ist zu komplex, um darüber mit einem Terminalprogramm Daten auszutauschen. Es gibt einen Verbindungsaufbau mit Timeouts für ACKs usw.
Mit einem Terminalprogramm wird das nix!
 
Hallo antragsformular,

die MPI Schnittstelle von VIPA- und auch Siemens-CPUs (300er Klasse)
können Sie nicht frei ansteuern. D.h. dort läuft nur das MPI-Protokoll oder
bei VIPA zusätzlich alternativ das "green cable" Protokoll. Dies ist ein 3964R Protokoll mit MPI Inhalt.

mfG. vipaner_112
 
Soso.
Das muß Ich wohl als gegeben hinnehmen.
Es giebt aber auch VIPA's (Reihe V2XX) die über zusätzliche Serielle
Ports verfügen. Dabei sind Standard SBC's verfügbar, die ein Protokolframe (STX-ETX Oder ASCII) vorgeben. Bin ich dabei auf diese
"Frames" festgenagelt? Es giebt in unserem Haus einige Standards die nicht Standard sind sind. Kann man das umschiffen?

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo antragsformular,

es gibt von uns eine CPU21x mit serieller Schnittstelle onborad.
Diese CPUs unterstützen z. Zt. ASCII, STX/ETX, 3964R, Modbus, USS.
Dann gibtr es noch eine ältere CPU21x mit 2 Ser, die unterstützt
ASCII, STX/ETX, 3964R.

Näheres ist evtl. dem Handbuch zu entnehmen, oder Sie können ja kurz mal
den vipaner_112 anrufen. Tel.: 09132 / 744 - 112

mfg. vipaner_112
 
Soweit dazu.
Also ist die MPI für mich (ausser zur Programmierung) erstmal nicht weiter zu gebrauchen. Na gut, dann ist das eben so.

Vielen Dank für die Geduld und Information.

Wilhelm Welschen
 
Zurück
Oben