Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13

Thema: LOGO Lichtsteuerung

  1. #11
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 919 Danke für 740 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Jetzt ist mir erst mal klar geworden, das mit Gang nicht ein Gang zum Durchgehen gemeint ist, in dem dann die Lichter hängen.


    Ich würd' die Verknüpfung der Gangwahl mit den zugehörigen Uhren anders machen und auf jeden Fall für jeden Gang auch nur eine Uhr verwenden.


    PS: Ist heut' schon 'n bißchen spät, morgen vlt. mehr.

  2. #12
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 919 Danke für 740 Beiträge

    Standard

    Fangen wir mal an:

    Als Erstes fällt auf, dass Dein Schaltplan kaum lesbar ist, da sich zum Teil mehrere, nicht miteinander verbundene Linien überlagern (siehe Screenshot). Ich vermute mal, dass selbst Du, mit etwas zeitlichem Abstand zu Deinem Programm, nicht mehr nachvollziehen kannst, was Du Dir da so gedacht hast.
    Um da Abhilfe zu schaffen, gibt es 2 Optionen:
    1. Linien verschieben - wenn man die Verbindungslinien mit dem Selektionspfeil aus dem linken Werkzeugmenü auswählt, erscheinen verschiedene Ziehpunkte an der Verbindungslinie, mit deren Hilfe man sich die Linien so hinschieben kann, dass sie sich nicht überlappen und gut nachvollziehbar sind.
    2. Linien auftrennen (Rechtsklick auf die gewünschte Linie) - dadurch wird die Linie (wie der Name schon sagt) aufgetrennt, und erhält am Start und Ziel jeweils einen Pfeil mit dem zugehörigen Gegenpunkt. Bei umfangreichen Verknüpfungen kann man dadurch aber eventuell den Faden verlieren. Für wiederkehrende Verbindungen bietet sich m.M.n. diese Methode geradezu an. In Deiner Schaltung z.B. die freigeschalteten Ausgänge der Uhren zu den ODER-Gliedern für das Setzen/Rücksetzen der Stromstoßschalter.


    Das Zweite war die Vorrangwahl der Gänge, wie ich schon weiter oben geschrieben habe.
    Die Verküpfung über UND-Gatter ist meistens die 1. Wahl, wird aber mit jedem weiteren zu verarbeitenden Eingang immer aufwendiger, wie Du sicher auch festgestellt hast. Ich find's da übersichtlicher, den höchsten aktiven Eingang durch einen entsprechenden Analogwert anzeigen zu lassen. Das bietet auch den Vorteil, dass man den aktiven Gang auf dem Logodisplay mittels des Analogwertes anzeigen kann.
    In Deinem Fall würde ich da auf den Analogmultiplexer zurückgreifen. Wie der funktioniert, findest Du in der Hilfe.
    Mit Hilfe des analogen Schwellwertschalters kannst du dann diesen Analogwert zum Freigeben der jeweiligen Uhr nutzen
    Wenn Du meinen Schaltplan aus dem Anhang simulierst, kann man diese beiden Funktionen m.M.n. gut nachvollziehen.


    Als Nächstes ist mir aufgefallen, dass Du den Uhren immer einen Zeitimpuls nachgeschaltet hast. Dir ist sicher entgangen, dass man bei den Wochenschaltuhren einstellen kann, dass sie zum Schaltzeitpunkt nur einen Impuls ausgeben. Damit kannst du dir den nachgeschalteten Impuls einsparen. Auch hier kannst Du in der Hilfe genaueres zu lesen.


    Du hast Dich dafür entschieden, für das Ein- und Auschalten je 2 getrennte Uhren mit Impulsausgabe zu verwenden. Da ab Gang 3 immer die gleichen Einschaltzeiten verwendet werden, kann man da ein paar Bausteine einsparen.
    Ich persönlich würde trotzdem lieber die herkömmliche Ausgabe der Uhr verwenden und die Momente des Ein- bzw. Ausschalten durch eine pos. bzw negative Flankenabfrage erfassen und über die Freigabegatter zu den Stromstoßrelais weiterleiten. So hat man die Schaltzeiten für den jeweiligen Gang immer zusammen in einer Uhr. Aber das ist sicher Geschmackssache.




    Zusammengenommen ergibt sich so meine Programmvorstellung (die bei Bedarf auch recht einfach zu erweitern wäre, da sich die Programmteile ohne komplizierte Verknüpfungen einfach immer wiederholen):

    Die Stromstoßrelais mit den Zentraltastern, die Du so ja schon hattest, nur das sich die verschiedenen Linien nicht überlagern:


    Dann die Wahltaster und die zugehörigen Uhren für die ersten 4 Gänge:


    Und die Taster und Uhren für die Gänge 4 bis 8 (mit dem letzten Multiplexer als Eingang für alle Schwellwertschalter):




    Als Vergleich noch die von Dir gewählte Variante mit getrennten Uhren (die Stromstoßschalter dürften ja noch klar sein):

    Auf dem 2.Bild unten rechts hab' ich mal die Ganganzeige auf dem Logodisplay eingefügt. Einfach mal simulieren.


    PS: Du hast die Logo 0BA7 ausgewählt. Da könnte man die 5 Gatter, die die jeweilige Ganguhr selektieren auch noch in ein UDF packen und dann dieses immer wieder aufrufen (Erstellung UDF -> Übername Parameter Schwellwertschalter in Parameter UDF -> Gang 7 und 8 als UDF -> Gang 5 bis 8 als UDF):





    Ich hoffe, das gibt Dir ein paar Anregungen. Wenn Dir irgendwelche Programmteile unklar sind, frag' einfach. Dieser Weg erschien mir hier einfacher, als die noch unbekannten Sachen zu erarbeiten. Initiative hast Du durch ein eigenes Programm bereits bewiesen, also denke ich, dass Du auch versuchen wirst, dieses Programm (erhebt aber keinen Anspruch, das Nonplusultra zu sein) zu verstehen.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von hucki (14.02.2013 um 23:15 Uhr) Grund: UDF-Bilder & Legasthenie

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:

    RiDe (15.02.2013)

  4. #13
    Avatar von RiDe
    RiDe ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.01.2013
    Ort
    Heide
    Beiträge
    6
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank für die ausfühliche Hilfe!.Echt erstaunlich wie viel einfacher der die Steuerung sein kann.Ich werde mich da zuhause mal ran setzen und deine Programmvorstellung mal durch arbeiten!Wenn ich dann noch fragen habe frage ich wie gewohnt
    Gebe alles ,aber niemals auf!

Ähnliche Themen

  1. Lichtsteuerung mit SPS
    Von daniel0431 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.02.2012, 15:33
  2. Wila Lichtsteuerung
    Von Imudo im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 19:22
  3. Lichtsteuerung
    Von duesi im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 12:06
  4. Lichtsteuerung mittels Taster und Schalter
    Von martin-001 im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 07:49
  5. flexible Lichtsteuerung
    Von Bender25 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 17:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •