    Hallo und Guten Morgen.

    Ich arbeite gerade mit einer RSLogix 5000 Controller 1768-L43S.
    Da ich ein paar Signale von SafetyTast auch im MainTask verwenden muss,
    habe ich die Funktion "Safety Tags Mapping" benutzt.

    Damit ich Daten zwischen den MainTask und SafetyTask austauschen kann.

    Mein Problem ist das obwohl ein Tag im SaftyTask auf 1 gesetzt ist, er sporadisch auf 0 gesetzt wird.
    Bei einer Trendaufzeichung sieht man das dieses nur für ein paar ms der fall ist.

    Danke Power24
    Zitieren Zitieren Safety Tag Mapping AB  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    Welche Firmware Version? Kannst Du das Projekt hier anhängen? Würde gerne mal einen Blick rein werfen

  3. #3
    power24 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.10.2011
    Ort
    NRW
    Beiträge
    9
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Oberchefe, Version ist 20.11.

    Habe den Fehler aber schon im meinen Programm gefunden.

    Hatte eine Var. die im SafetyTask Gesetzt wurde im einen netzwerk davor auch abgefragt.
    Dieses ist aber bei Mapping nicht erlaubt da das mapping nur im eine richtung richtig funktioniert.

Ähnliche Themen

  1. PDO Mapping mit Twincat
    Von Basstarono im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.10.2012, 11:41
  2. pdo mapping
    Von candemirkorkmaz im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 18:52
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  4. WAGO CANOpen, PDO Mapping Frage
    Von Gnu0815 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:03
  5. RSNetWorx Mapping
    Von marlob im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.07.2007, 16:00

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •