    Hallo,

    kann man eine alte PS3 (die man zur Wartung auf's Auge gedrückt bekommen hat) mit einem aktuellen Laptop warten? (Programm sichern, ggf. mal ändern)
    Und was gebraucht man dafür?
    Komme aus der Siemens-Welt und habe leider keinen Schimmer von Moeller!

    Danke..
    Zitieren Zitieren PS3 mit aktuellen Geräten programmieren?  

  2. #2
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Man braucht die Software SUCOsoft 30 - S3
    und
    Schnittstellenumsetzer ZB4-501-UM1

    Alternativ kann man noch eine "Handquetsche"
    nehmen.


    mfG. Uwe Schröder

  3. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Die Software S30-S3-D V2.2 hat mein Kunde.
    Der alte PC, auf dem die Software mal war, ist hin!
    Die ISA-Karte bekomme ich in meinen Laptop nicht hinein

    Also das Kabel kaufen... Kostet ca. 170Euro, habe ich in einem anderen Beitrag gelesen. (Muß das an eine serielle Schnittstelleam Laptop?)

    Auf welchen Betriebssystemen läuft denn die S30-S3-D?

    Kann ich es wagen die auf Win2000Prof. zu installieren, oder lieber mein altes Siemens-DOS-PG nehmen?

    Eine Diskette mit S30-RBI-D ist defekt! Wofür wäre die gewesen?

    PS: Danke für die schnelle Antwort!

    Zitieren Zitieren ✔ hilfreichste Antwort! Kabel hab ich verstanden, worauf läuft die Software?  

  4. #4
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Hallo!


    Die Software S30-S3-D V2.2 hat mein Kunde.
    Der alte PC, auf dem die Software mal war, ist hin!
    Einfach wieder eine alten Rechner mit ISA nehmen und die Quelldateien vom alten rechner retten, sonst sind alle Kommentare weg
    Die ISA-Karte bekomme ich in meinen Laptop nicht hinein

    Also das Kabel kaufen... Kostet ca. 170Euro, habe ich in einem anderen Beitrag gelesen. (Muß das an eine serielle Schnittstelleam Laptop?)
    ja, man braucht eine serielle Schnittstelle
    Auf welchen Betriebssystemen läuft denn die S30-S3-D?
    am besten unter DOS
    Kann ich es wagen die auf Win2000Prof. zu installieren, oder lieber mein altes Siemens-DOS-PG nehmen?
    lieber dein altes Siemens-DOS-PG nehmen
    Eine Diskette mit S30-RBI-D ist defekt! Wofür wäre die gewesen?
    Wird nur gebraucht in Verbindung mit einem Repater für den SUCOnet K1 Bus von Moeller

    mfG. Uwe Schröder
    Zitieren Zitieren ✔ hilfreichste Antwort! Eine mögliche Hilfe!  

  5. #5
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank für die Antwort.

    Die alten Rechner habe ich gerade erst entsorgt. Ich möchte aber auch nicht mit einem Desktop auf der Baustelle herumschleppen.
    Ich werde die alte Festplatte auslesen und versuchen das Programm auf meinem Siemens-PG zu installieren!

    Danke

Ähnliche Themen

  1. Anbindung von S7-HMI-Geräten an die S5 SPS: IBH Link S5 ++
    Von IBHsoftec GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.04.2017, 17:08
  2. intelligente vernetzung von Geräten
    Von MAAD84 im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 17:19
  3. Dokumentation von HMI-Geräten
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 13:55
  4. Ausfälle bei C7-Geräten !
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.02.2006, 08:39
  5. Normen für die Bezeichnung von Geräten
    Von guevara im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.02.2005, 09:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •