LOGO taster mit zeitabhängigen Funktionen bei LOGO?

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

vielleicht kann mir jemand bei einer vermutlich absolut dämlichen Frage helfen: Ich möchte mit einer Siemens Logo eine Rolladensteuerung realisieren.

Und zwar soll, wenn der Taster 1 BIS MAXIMAL 1 Sekunde betätigt wird der Ausgang 1 für 30 Sekunden angesteuert werden. Wird der Taster 1 in diesen 30 Sekunden wieder betätigt, so soll der Ausgang wieder abgeschaltet werden.

Wenn der Taster jedoch länger als 1 Sekunde betätigt wird, so soll der Ausgang 1 auch nur für exakt die Zeit die der Taster betätigt wird beschaltet sein.

Wie kann ich diese Funktion in LOGO! realisieren? Vielen Dank schonmal für Hilfe und einen guten Rutsch ins nächste Jahr!

Grüße,
Thommy
 
Ich denke mal, so?

B001- Einschaltverzögerung
B003-Ausschaltverzögerung
B004-Positive Flanke (AND)
 

Anhänge

  • jalousie.jpg
    jalousie.jpg
    9,3 KB · Aufrufe: 146
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich steh total auf dem Schlauch...

Hm, und wie muß ich die verknüpfen? Ich blick langsam garnix mehr... :-(( Übrigens sollen die Rolläden auch zeitgesteuert betätigt werden. Trotzdem schonmal Danke für den Denkanstoß!!!
 
Ich habe Dir ein Bild mit den Verknüpfungen angehängt, Du mußt allerdings eingeloggt sein, um es sehen zu können! Am besten kurz registrieren und noch mal den Thread aufrufen, dann siehst Du die Verknüpfungen! :wink:
 
Vielen Dank!

Super, werd ich gleich mal ausprobieren! Wieder was dazugelernt!

Vielen Dank und einen guten Rutsch!

thommy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Funktioniert leider auch nicht...

Hallo nochmal,

ich habe die Schaltung gerade getestet. Es funzt so leider auch nicht. Die Schaltung soll im Prinzip so wie der Fensterheber im Auto laufen: Wenn der Taster kurz angetippt wird (die Sekunde) , soll der Rolladen nach unten laufen (=Ausgang für ca. 30 Sekunden beschaltet) oder durch erneutes antippen gestoppt werden.

Wenn der Taster jedoch länger (als eine Sekunde) betätigt wird, soll der Rolladen solange laufen wie der Taster betätigt ist.

Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee??

Grüße,

thommy
 
OK,OK, habe ich genau andersherum verstanden :lol: .

Also neues Jahr, neues Glück. Versuch' mal die Schaltung!
 

Anhänge

  • jalousie_397.jpg
    jalousie_397.jpg
    14,1 KB · Aufrufe: 106
Genial! Danke!

Super, funktioniert, genau so habe ich mir das vorgestellt. Danke!

Die "Funktion" der MERKER habe ich aber noch nicht verstanden:-(

Könntest Du mir das als (absoluter) Anfänger kurz erklären? Ich will das auch mal können... :)

Grüße,
thommy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hier mal ein Auszug aus dem Handbuch zum Thema Merker:

Merkerblöcke geben an ihrem Ausgang das Signal aus, das an ihrem Eingang anliegt. Es stehen 24 digitale Merker M1 ... M24 und 6 analoge Merker AM1 ... AM6 zur Verfügung.

0BA3, 0BA2: 8 digitale Merker M1 ... M8
0BA1: 4 digitale Merker M1 ... M4
0BA0: 0 Merker
 
Am Ausgang liegt immer das Signal des vorherigen Programmzyklus an. Innerhalb eines Programmzyklus wird der Wert nicht verändert.
Anlaufmerker M8
Der Merker M8 ist im ersten Zyklus des Anwenderprogramms gesetzt und kann demnach in Ihrem Schaltprogramm als Anlaufmerker verwendet werden. Nach Durchlauf des ersten Zyklus der Programmabarbeitung wird er automatisch zurückgesetzt.
In allen weiteren Zyklen verhält sich der Merker M8 wie die Merker M1 bis M7.


Der Merker M1 übernimmt also das VKE (Verknüpfungsergebnis) des Zyklus und stellt es im nächsten Zyklus wieder zur Verfügung. Das ist in dem Fall notwendig, weil am Eingang des Gatters B003 (über ein paar andere Verknüpfungen) das Ergebnis vom Ausgang des Gatters B003 benötigt wird (eine sogenannte "Rekursion", also Rückführung des Ausgangs auf den Eingang!). Dies würde ohne den Merker, der das Ergebnis über das Zyklusende rettet, nicht funktionieren.
 
Zurück