Hallo, ich habe hier ein dringendes Problem, dass mich bisher den ganzen Tag gekostet hat.
Ich programmiere im Moment mit ABB Control Builder F eine nebenläufige Schrittkette bzw. Ablaufsteuerung. Er gibt mir aber in einer nebenläufigen Verzweigung immer Fehler aus.
Ich habe das Problem schon eingegrenzt- schlau werde ich aber daraus nicht. Ich habe das in zwei Bildchen dargestellt. Bitte beachte jeweils die Transistion T05:

MitProblem.jpg

























OhneProblem.jpg


























Ich habe schon im ABB 800F IEC 61131-3 Dokument nachgeschaut. Dort wird an keiner Stelle von einer Einschränkung gesprochen.
Falls sich keine Erklärung findet, dann werde ich das Ganze in zwei (uneleganten) Schrittketten umsetzen. Trotzdem wäre ich für jede Antwort dankbar!

Ich wünsche allen im Forum jetzt eine gute Nacht.
 
Zuletzt bearbeitet:
ok, ich hab's rausgefunden. ich dokumentier das mal ein wenig, damit der thread vollständig ist.

1.jpg































bei dieser fehlermeldung hatte ich eigentlich immer ein "Sequence Selection convergence end" eingefügt. irgendwie brauchte Control Builder das. das führte aber zum nächsten bild: mehr fehler!


2.jpg































die lösung lag in der konvergenz UND im sprung! darauf soll der gehetzte planer dann von selbst kommen...