    Hallo, ich habe hier ein dringendes Problem, dass mich bisher den ganzen Tag gekostet hat.
    Ich programmiere im Moment mit ABB Control Builder F eine nebenläufige Schrittkette bzw. Ablaufsteuerung. Er gibt mir aber in einer nebenläufigen Verzweigung immer Fehler aus.
    Ich habe das Problem schon eingegrenzt- schlau werde ich aber daraus nicht. Ich habe das in zwei Bildchen dargestellt. Bitte beachte jeweils die Transistion T05:

    MitProblem.jpg

























    OhneProblem.jpg


























    Ich habe schon im ABB 800F IEC 61131-3 Dokument nachgeschaut. Dort wird an keiner Stelle von einer Einschränkung gesprochen.
    Falls sich keine Erklärung findet, dann werde ich das Ganze in zwei (uneleganten) Schrittketten umsetzen. Trotzdem wäre ich für jede Antwort dankbar!

    Ich wünsche allen im Forum jetzt eine gute Nacht.
    Geändert von T800 (27.02.2013 um 23:51 Uhr)
    Zitieren Zitieren ABB Control Builder F, Schrittkette/Ablaufsteuerung allgemein  

  2. #2
    T800 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.02.2012
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ok, ich hab's rausgefunden. ich dokumentier das mal ein wenig, damit der thread vollständig ist.

    1.jpg































    bei dieser fehlermeldung hatte ich eigentlich immer ein "Sequence Selection convergence end" eingefügt. irgendwie brauchte Control Builder das. das führte aber zum nächsten bild: mehr fehler!


    2.jpg































    die lösung lag in der konvergenz UND im sprung! darauf soll der gehetzte planer dann von selbst kommen...


    3.jpg

Ähnliche Themen

  1. ABB PS501 Control Builder Plus 2.2.0 Moduladressen ändern?
    Von Micha_RW im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.02.2013, 08:50
  2. ABB AC800M + Compact Control Builder
    Von walkingtoaster im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 15:37
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 11:10
  4. ABB compact control builder ?
    Von prinz1978 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 18:26
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 17:17

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •