Funktionsbeschreibung
I. Das mechatronische Teilsystem wird mit dem Hauptschalter -Q1 eingeschaltet. Bei störungsfreiem Not-Aus -A1 wird das Hauptventil -0V2 betätigt.
II. Mit dem Knebelschalter -S3 wird die Steuerung eingeschaltet. Meldet der Druckschalter -0B1 einen Solldruck von mindestens 5bar, wird dies durch den Leuchtmelder -P4 angezeigt.
III. Die Betriebszustände Tipp- und Automatikbetrieb können erst aktiv werden, wenn die Steuerung "Ein" ist.
Mit dem Schalter -S4 ´kann zwischen dem Tipp- und Automatikbetrieb gewählt werden.
Wenn sich der Schalter -S4 in Stellung "0" befindet, ist die Anlage im Tippbetrieb und der Leuchtmelder -P2 leuchtet.
Befindet sich der Schalter -S4 in Stellung "1", ist die Anlage im Automatikbetrieb und der Leuchtmelder -P2 blinkt mit einer Frequenz von 1 Hz.
IV. Funktionsablauf im Tippbetrieb (-S4 = 0 )
Nach der Betätigungder Leuchttaster -S6 und -S7 kann die Kolbenstage des Zylinders -1A1 ein- und ausgefahren werden. Die jeweilige Endlage wird durch die Ausgänge O18 und O19 angezeigt.
V. Funktionsablauf im Automatikbetrieb (-S4 = 1)
Zum Starten des Automatikbetriebs muss sich die Kolbenstage des Zylinders -1A1 in der vorderen Endlage befinden (über Tippbetrieb kann diese Stellung angefahfren werden, die Endlage wird durch den Ausgang O19 angezeigt). Gleichzeitig wird die Grundstellung durch den Leuchtmelder -P3 angezeigt.
Nach Betätigung des Automatikbetriebs führt die Kolbenstange des Zylinders -1A1 drei Zyklen (jeweils Einfahren und Ausfahren) aus. "Zyklus ein" wird durch Dauerlicht des Leuchtmelders -P6 angezeigt. Nach erneuter Betätigung des Tasters -S5 erfolgt ein neuer Durchlauf. Die jeweiligen Endstellungen werden über die zugehörigen Leuchtmelder angezeigt.
VI. Ausschaltbedingung
Bei Betätigung des Not-Aus -A1 wird die gesamte gefahrbringende Aktorik der Steuerung abgeschaltet und die Pneumatik über das Hauptventil entlüftet. Dies wird durch den Leuchtmelder -P1 angezeigt.
Bei Not-Halt, "Steuerung aus", Druckabfall (kleiner 4 bar) und Betriebsartenwechsel werden die Prozesse gestoppt.
Die Meldeleuchten (Leuchtmelder) sind immer aktiv, wenn die Anlage auf "Steuerung Ein" steht.