Hallo,
ich bräuchte da mal dringend Hilfe. Ich programmiere gerade eine gewächshaussteuerung mit einem Eaton XV 102 Touchpanel mit inegrierter SPS und der Digital eingangs Baugruppe Eaton EC4E-221-6D4R1 verbunden über CAN Bus programmiert habe ich das ganze mit Codesys und visualisiert wird es mit Galileo. Das problem ist nun das kein einziger Baustein arbeitet noch nicht mal der einfachste AND baustein obwohl er mir im online Modus alle Schaltzustände der Eingänge korrekt anzeigt?? Vielen Dank schonmal im vorraus
 
Vielen dank erstmal für die schnelle hilfe !!! da könnte der Fehler sein wie sieht denn die korrekte taskconfig aus was muss man da einstellen? Und was meinste mit den Bausteinen im PrG ??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So hab jetzt erstmal alle Variablen aus den globalen in die Variablen Tabelle des PRG kopiert und Siehe da es funktioniert :) nun ist nur das Problem das Galileo keine Variable mehr findet auch nach neuen importieren nicht weiß da noch jemand Abhilfe ???
 
die variablen aus einen fb/prg kannst du nicht in die visu laden. nur die globalen :). schick mir mal eine pn mit deiner e-mailaddresse dann bekommst ein doku die sehr gut und verständlich ist.
 