Hallo an alle
Ich habe ein kleines Problem.Ich möchte einen Analogwert mittels LOGO! überwachen,dabei soll ein bestimmter Wert gespeichert bleiben(auch bei Spannung aus).Bei Abweichung von diesem Wert (nach oben bzw. unten)soll jeweils eine Meldung gegeben werden. Istdas überhaupt mit LOGO! zu realisieren (OBA5) ?
 
Hallo Prof,

Was bedeutet "soll ein bestimmter Wert gespeichert bleiben"?

Die Anwendung die du beschreibst benötigt kein Sichern eines Wertes.
Du möchtes das Über/Unterschreiten eines Analogwertes auswerten.

Nimm den Analogeingang. Auf Analoger Schwellwertschalter. Die Schaltpunkte findest du in den Parameter des analogen Schwellwertschalters. Die beiden Schaltpunkte bleiben natürlich in LOGO! (auch nach Spg. EIN/AUS) wie programmiert.

Brauchst du verschiedene Schaltpunkte, so verwendest du eben mehrere analoge Schwellwertschalter.

Muß du die Schaltpunkte ändern, so kann dies über einen Meldetext direkt am LOGO! erfolgen.

Viel Spaß und Gruss

Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Helmut

Gespeichert heist - wie beim Schwellwertschalter soll der Wert "irgendwo" bleiben, auch beim Abschalten.
Die Lösung mit Schwellwert hatte ich auch schon, nur muss ich dann zum ändern jedesmal ins Programm bzw. Parametersatz. Das wollte ich (bzw. der Kunde) eigentlich nicht, deshalb dachte ich an eine Lösung mit Taster zum Speichern / Überschreiben.
 
Nimm doch einen Analogkomparator, den Istwert auf den ersten Eingang, den Sollwert auf den zweiten. Als Sollwertvorgabe dann einfach ein Potentiometer nehmen (Wendelpoti, eventuell Ober- und Untergrenze mit separaten Widerständen eingrenzen) und an den zweiten Analogeingang des LOGO! gelegt. Über Meldetexte kannst Du Dir dann den Ist- und den Sollwert auch noch anzeigen lassen.
 