Hallo zusammen!

Ich habe hier 2 PMA VARIO AI 2/SF Module in den Händen.
Mechanisch schaut es aus als könnte man sie an die ILC 150 ETH von Phönix Contact anstecken.

Kann das funktionieren? Oder wird es mir die SPS töten. :confused:
Ich vermute einmal, dass es zwar zum Raufstecken geht, aber die SPS mit dem Modul Software/Firmwaremässig nichts anfangen kann.
 
Morgen,

wenn er den ID-Code 127 und den Längen-Code 02 hat, sollte es funktionieren. Das ist normalerweise die selbe Hardware, sie sind halt nur anders gelabelt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe die Datenblätter verglichen. Es scheint komplett gleich zu sein, nur das halt PMA draufsteht:

VARIO AI 2/SF:
ID-Code 7Fhex (127dez)
Längen-Code 02hex
Eingabe-Adressraum 4 Byte
Ausgabe-Adressraum 4 Byte
Parameterkanal (PCP) 0 Byte
Registerlänge (Bus) 4 Byte

IB IL AI 2/SF (-PAC):
ID-Code 7Fhex (127dez)
Längen-Code 02hex
Eingabe-Adressraum 4 Byte
Ausgabe-Adressraum 4 Byte
Parameterkanal (PCP) 0 Byte
Registerlänge (Bus) 4 Byte

Auch die Prozessdaten usw sind gleich.

Der einzige Unterschied scheint die Bezeichnung des Buses zu sein.
PMA sagt "INTERBUS". Phoenix Contact sagt "Local Bus"