Mitsubishi Q-Series und Ethernet Module: Wie funktioniert die Kommunikation

Skye

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Experten,

wir kommen hier in Japan mit unserem Projekt voran und tauschen gerade die A-Series gegen Q-Series Steuerungen aus. Für eine zweite Phase wollen wir dann die Steuerungen über Ethernet (LAN) mit einem Kontroll-Server (Materialflußsteuerung) kommunizieren lassen. Nun meine Frage:

Braucht man für jede Q-Series Steuerung ein Netzwerkmodul (QJ71E71) oder können sich mehrere Steuerungen die über MelsecNet/H verbunden sind ein Netzwerkmodul teilen (siehe Schaubild 2)? Ich meine mit Schaubild 1, daß CPU2 nur über CPU1 Daten ins LAN senden kann, mit Schaubild 2, daß CPU2 direkt über MelsecNet und Umgehung von CPU1 Daten ins LAN sendet (und auch empfängt!).

Die Firma die wir beauftragt haben erklärt es uns so, daß wenn wir von jeder CPU aus Daten zum Materialflußrechner (im LAN) senden wollen je ein Netzwerkmodul pro CPU gebraucht wird.

Ich hoffe ich konnte es verständlich ausdrücken. Freue mich über eine kleine Hilfe!
 

Anhänge

  • Schaubild1.png
    Schaubild1.png
    13,9 KB · Aufrufe: 13
  • Schaubild2.png
    Schaubild2.png
    13,3 KB · Aufrufe: 10
Hallo
Es ist eine Frage der Datenmenge. Technisch geht es natürlich, die Daten über MNet/H zu einer Steuerung zu senden/empfangen und dann über Ethernet weiter.
Aber kann die Steuerung mit der Ethernet-Verbindung die Daten aller anderen verarbeiten?
Das Schaubild 2 verstehe ich nicht. Wie willst du von CPU2 über MNet/H an ein Ethernet Modul Daten senden/empfangen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo König,

ja, das ist eine gute Frage, das alte A-Series Setup war so, daß alle Steuerungen ihre Kommunikation über zwei Steuerungen abgewickelt haben. Das war allerdings seriell (siehe meine alte Frage von vor ein paar Monaten). Daher wollen unsere Partner wohl auch ungerne diese Logik ändern nachdem die Programme auf die Q-Series migriert wurden.

Mit Schaubild 2 wollte ich fragen, ob es möglich ist, daß das Ethernet Modul die Daten über MNet/H von einer remote Steuerung empfangen kann ohne über die CPU1 zu gehen. Ich verstehe Dich also so, daß das Ethernet Modul "alleine" nicht in der Lage ist MNet/H Informationen zu einer Ethernet-Kommunikation aufzubereiten sondern immer eine Steuerung benötigt die "direkt" kommuniziert?
 
Hallo Skye,

beim MNet/H ist es möglich über Refresh Parameter Daten auf Register zu mappen. Bei der Ethernet-Verbindung kommen warscheinlich FB's zum tragen, daß heißt kein direktes Mapping. Somit kommt man da um die Steuerung die das aufbereitet nicht rum.
 