Hallo zusammen,

ein Kunde von uns hat heute angerufen und gemeint, dass einige Signale beim Neustart der CPU nicht wie gewünscht zurückgesetzt werden. Das Programm hatte sich der Kunde seinerzeit selbst ausgedacht und uns als FUP vorgelegt mit der Aufgabe, dass wir dies bitteschön 1:1 in FUP abprogrammieren. Das Programm scheint sogar zu funktionieren, die IB hat der Kunde auch selbst gemacht.

Im Programm gibt es ein Signal, dass beim 1.Zyklus der Steuerung einige andere Signale zurücksetzt.
Ich habe dafür das Flag S:FS benutzt, welches laut Handbuch den ersten Zyklus bei Rockwell anzeigen soll. Dieses habe ich per Zuweisung auf ein Tag geschalten und dieses dann wiederum im Programm genutzt.
Müsste doch eigentlich funktionieren? Oder gibt es bei Rockwell noch ein anderes Bit welches den ersten Zyklus abbildet?

Danke für Eure Hinweise!
 
Du kannst S:FS auch direkt benutzen. Das Flag ist, wie du schon richtig vermutet hast, genau einen Zyklus lang True

==================