XBT conversion Vijeo Designer

Voerdal4126

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, visualisiere von XBT auf Vijeo Designer um. Bin jetzt an dem Punkt das ich Alphanummerische Felder visualisiere. Bei XBT konnte ich Einlesewerte unter Schwellen 0-32000 und unter Optionen Konversion xbt= 0.0003125 * SPS +0 so einstellen das ich den Digitalwert in der SPS nicht umwandeln muss. Jetzt Frage ich mich wie funktioniert das bei Vijeo Designer.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weiß nicht, ob Du noch Unterstützung brauchst, aber falls ja: wenn Du bei Vijeo Variablen als REAL anlegst, hast Du im Eigenschafteninspektor der Variablen einen Menüpunkt "Datenskalierung", der standardmäßig deaktiviert ist. Wenn Du diesen aktivierst, kannst Du die vier Werte "Rohwert min. und max." sowie "Skaliert min. und max." eintragen. Der Rohwert entspricht dann Deinen 0..10, der skalierte Wert Deinen 0..32000.
 
Besten Dank hat funktioniert musste Rohwert und Skalierung tauschen.
Jetzt kommt direkt die nächste Frage .-) wie kann ich den Eingabewert begrenzen das an der Magelis nur 0 -10 als Eingabewert möglich ist. Momentan ist es so wenn ich 11 eingebe schmeißt der mir -9 raus .
 
Wenn du erreichen willst, dass am Panel nur bestimmte Werte eingegeben werden können, solltest Du im Eigenschafteninspektor der entsprechenden Variablen in „Datendetails“ den „Eingangsbereich“ aktivieren. Dann meckert er erst mal, weil bei Min. und Max. jeweils 0 eingetragen ist, aber sobald Du dort passende Werte eingibst, sollte es funktionieren.
Eine andere Möglichkeit könnte darin bestehen, in den Einstellungen für die numerische Anzeige Anpassungen vorzunehmen. Dort gibt es den „Eingabemodus“, und dort wiederum einen Punkt „Eingabebereich der Variable überschreiben“. Wenn man dort einen Haken setzt, kann man einen Mindestwert und einen Maximalwert eingeben. Das können entweder Zahlen oder Variablen sein (falls der Grenzwert aus einer anderen Variablen kommen soll). Dann müsste das Panel meiner Ansicht nach eine Falscheingabe begrenzen. – Gilt in diesem Fall aber nur für das entsprechende Anzeigeelement. Im ersten Fall gilt es pauschal für die Variable, egal wo sie verwendet wird.
 
Zurück
Oben