    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von gaiskasimir Beitrag anzeigen
    Höhere Priorität auch, wenn die TK1=10ms und die TK3=1ms hat ?
    Richtig, wenn die TK#1 zum Zug kommt, dann wird diese unbarmherzig abgearbeitet bis sie fertig ist. Dh. in deinem Fall wird diese manchmal einfach länger als 1ms benötigen und dann hat die TK#3 eine Zykluszeitüberschreitung.
    Daher sollte man auch den schnellsten TK die höchste Priorität zuweisen.

    Bsp:
    TK#1: 10ms
    TK#2: 50ms
    TK#3: 100ms

    Eine TK#3 kann durch eine TK#1 unterbrochen werden, aber nicht umgekehrt.

  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MichaelUray für den nützlichen Beitrag:

    gaiskasimir (28.11.2013),Schneetreiber (29.11.2013)

  3. #12
    Avatar von gaiskasimir
    gaiskasimir ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2011
    Beiträge
    109
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Danke!, wer lesen kann ist klar im Vorteil:

    profiler.jpg

  4. #13
    Avatar von gaiskasimir
    gaiskasimir ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2011
    Beiträge
    109
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Überraschung

    profiler.jpg

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.01.2013, 14:42
  2. USV & WinCCflexible RT 2008 SP2 HF2 & Simatic Net
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.12.2012, 20:56
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 15:12
  4. IBH Link S7++ & CPU314 & TP177B mit Profibus
    Von CrazyMC im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.03.2012, 22:12
  5. PPI && TD200 stört die Verbindung zum PC
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 14:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •