    Hallo!

    Weiß jemand was der Toleranzzähler im Profiler hergibt?
    Habe in einer 1ms Task (mache da nix Böses) den Wert 3.
    Habe auch mal an der Toleranz "geschraubt" -> keine Änderung
    Die CPU Auslastung dieser TK liegt bei 5%

    Danke für eine Info
    Zitieren Zitieren B&R Profiler Toleranzzähler  

  2. #2
    Avatar von gaiskasimir
    gaiskasimir ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2011
    Beiträge
    109
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    zu weiteren Tests habe ich im Task alles in einem "if 1=0 then" eingebettet. Der Task langweilt sich also
    --> der Toleranzzähler bleibt bei 3!

  3. #3
    Registriert seit
    22.10.2012
    Beiträge
    40
    Danke
    8
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Kurze Frage:
    In welchem AS?
    Ich kann im 3.0.90 keinen Toleranzzähler im Profiler finden.
    Entweder er ist gut versteckt oder ich bin blind.

    Grüße

  4. #4
    Avatar von gaiskasimir
    gaiskasimir ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2011
    Beiträge
    109
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    As 3.0.90.22 sp4
    profiler.jpg

  5. #5
    Registriert seit
    19.01.2010
    Ort
    Graz / Austria
    Beiträge
    100
    Danke
    6
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Auszug aus Hilfe "4.0.16.81 SP":
    Gibt an, wie oft die Taskklasse innerhalb der Messdauer im Toleranzbereich betrieben wurde.

    Das bedeutet der Zähler zeigt dir an, wie oft die Zykluszeit des jeweiligen Tasks nicht eingehalten werden konnte und dieser in seiner zulässigen Toleranz gelaufen ist.
    Du kannst für jeden Task eine Zykluszeit und eine Toleranzzeit festlegen. Kann der Task auf Grund von einer zu hohen CPU Auslastung nicht mehr innerhalb seiner eingestellten Zykluszeit + Toleranzzeit ausgeführt werden, so wird eine Exception ausgelöst und die SPS wird gestoppt.

  6. #6
    Avatar von gaiskasimir
    gaiskasimir ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2011
    Beiträge
    109
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Das ist in der Hilfe von meinem AS noch nicht vorhanden - im Profiler selbst schon.
    Das mit der Toleranz war mir grundsätzlich schon klar aber -in diesem Task (TK=1ms) (Impulse) steht nur:
    If 1=0 then
    endif

    Ist das Überforderung?
    Und das kommt raus: schau mal auf die IdleTime

    Anhang 22428

  7. #7
    Registriert seit
    19.01.2010
    Ort
    Graz / Austria
    Beiträge
    100
    Danke
    6
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von gaiskasimir Beitrag anzeigen
    Anhang funktioniert leider nicht.

  8. #8
    Avatar von gaiskasimir
    gaiskasimir ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2011
    Beiträge
    109
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Anhang geht bei mir auch nachträglich - aber nochmal
    profiler.jpg

  9. #9
    Registriert seit
    19.01.2010
    Ort
    Graz / Austria
    Beiträge
    100
    Danke
    6
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Ok danke, jetzt sehe ich den Screenshot (alter Anhang geht aus irgend einem Grund nach wie vor nicht).

    Kann es sein, dass du in der TK#1 einen Task laufen hast, welcher zwischenzeitlich einmal mehr Rechenleistung benötigt?
    Die TK#1 hat eine höhere Priorität als die TK#3, das bedeutet wenn in der TK#1 etwas viel Rechenzeit benötigt, dann kann es auch passieren dass die Zykluszeit bei anderen TK# nicht eingehalten werden kann.

  10. #10
    Avatar von gaiskasimir
    gaiskasimir ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.02.2011
    Beiträge
    109
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Höhere Priorität auch, wenn die TK1=10ms und die TK3=1ms hat ?

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.01.2013, 14:42
  2. USV & WinCCflexible RT 2008 SP2 HF2 & Simatic Net
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.12.2012, 20:56
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 15:12
  4. IBH Link S7++ & CPU314 & TP177B mit Profibus
    Von CrazyMC im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.03.2012, 22:12
  5. PPI && TD200 stört die Verbindung zum PC
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 14:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •