Am besten ich beginne mal mit einer Phase und teste , wie gut oder ob der Analogeingang dieses Signal verarbeiten kann.
Und berichte uns doch mal darüber, das interessiert bestimmt auch andere Bastler.
Es wird ein Trafo werden mit einer Brückengleichrichtung, ohne Kondensatoren.
Ganz ohne Kondensator wird das wohl nichts werden, doch wenn Du Glück hast, dann reicht die Eingangskapazität der LOGO aus, damit die LOGO halbwegs stabile Meßwerte anzeigt bzw. die Wandlungszeit von 300ms bei der Analogwertbildung ist langsam genug (falls es eine integrierende A/D-Wandlung ist). Vielleicht mußt Du auch die Analogwerte filtern und Mittelwert bilden?
Im Übrigen ist die Auflösung und Genauigkeit der LOGO-Analogeingänge nicht besonders gut. Doch wenn Dir für die Messung der 240V eine Auflösung von 0.3V reicht bei einer Ungenauigkeit von 4.5V ...
Thema Meßumwandler. Kann ich hier in Brasilien vergessen!
In Zeiten wo auch die Indianer im hinterletzten Urwalddorf mit aktuellen iPhones telefonieren und wenn Du bei Deinem Händler eine aktuelle LOGO bestellen kannst, da sollte das Ordern vernünftiger Meßwandler auch kein Problem sein.
Dein nächstes Problem wäre die Messung der 24VDC, dafür wolltest Du ja einen "
Umformer AC 24 auf AC 8V nicht stabilisiert" nehmen. Das solltest Du nochmal überdenken... Hast Du eine Ahnung, wie aufwendig es ist, 24VDC in 24VAC umzuformen, damit die dann in 8VAC transformiert werden können? :roll:
Wenn ich die 24VDC überwachen müßte, dann würde ich einfach einen Spannungsteiler nehmen ...
Eine Logo mit Erweiterungsmodul dürfte mir auch 4 Analogeingänge bringen. 4 Eingänge mit High speed cord (60Khz) sollten eigentlich ausreichend sein.
High speed count (input: digital/analoge) AI1,AI2,I5,I6,(14KHz) AI3,AI4,I7,I8(60KHz)
Damit meine ich die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Eingangssignale.
Du brauchst kein Erweiterungsmodul, das aktuelle LOGO!24-0BA7-Basismodul hat bereits 4 Analogeingänge.
Das "High speed" hat mit den Analogeingängen nichts zu tun (oder wolltest Du die Sinuskurve der Netzspannung abtasten?)
Die Analogeingänge der LOGO brauchen zur Analogwertbildung eine Wandlungszeit von 300ms.
Ich möchte 3 Phasen an einem Drehstromnetzteil und die 24V DC Spannung überwachen und Schwankungen der AC bzw. DC Spannung aufzeichnen.
Die Analogsignale will ich als Exeldatei aus der Logo abrufen können.
Da Du zu Deinem Wunsch "Spannungsschwankungen aufzeichnen" keine Details nennst - lies einfach selber im LOGO-Handbuch und in der LOGOSoft-Hilfe über die Data Log Funktion, ob sie für Deine Aufgabe geeignet ist.
PS:
Dein Deutsch ist übrigens hervorragend, ganz so als ob es Deine Muttersprache wäre. :s12: Nur wenn es um elektrotechnische Dinge geht, da kannst Du Dich irgendwie gar nicht wie ein Fachmann ausdrücken
Muß ein Meister der Elektroinstallation eigentlich auch Ahnung von Elektrotechnik haben oder braucht er nur wissen wie man Wände aufschlitzt, Kabel verlegt und anschließt und den Stift in den Arsch tritt?
Harald