Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Logo! Probleme mit Zähler/Reset Ausgang

  1. #1
    Registriert seit
    23.01.2006
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Habe ein Problem mit Vor- und Rückwärtszählern. Wenn ich eine Einschaltgrenze eingebe, der Ausgang bei Erreichen dann auf 1 gesetzt wird lässt sich dieser mit Reset nicht mehr zurücksetzen. Hat vielleicht jemand ne Idee?
    danke,

    daniel

    0BA5, Logo!Soft Comfort V5.0.19
    Zitieren Zitieren Logo! Probleme mit Zähler/Reset Ausgang  

  2. #2
    daniel_1980 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.01.2006
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wenn ich eine Ausschaltgrenze eingebe, kann ich den Ausgang komischerweise zurücksetzen... Ich glaub dann muss ich ein bisschen tricksen...

  3. #3
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Das ist klar. Wenn Du keine Ausschaltgrenze eingibst, steht diese bei 0.
    Der RESET setzt zwar den Zähler wieder auf 0, aber da die Ausschaltgrenze damit nicht unterschritten wird, bleibt Q=1.
    Also, wie Du schon richtig bemerkt hast: Ausschaltgrenze größer 0 setzen!

  4. #4
    daniel_1980 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.01.2006
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke, habe die Ausschaltgrenze jetzt erstmal auf 99999 gesetzt. Jetzt funktionierts...

    Grüße,

    daniel

Ähnliche Themen

  1. Zähler Reset
    Von smokey im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.10.2010, 17:17
  2. Dual Ausgang vom Zähler negieren?!?
    Von Jörsch im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 14:37
  3. FUP - Ausgang nach Reset sicher in "AUS"
    Von Teletrabi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 19:53
  4. Zähler Ausgang DU und DE
    Von fra226 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 22:25
  5. Zähler reset
    Von Outrider im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 07:20

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •