    Hallo user,

    stehe momentan vor folgendem Problem-haben eine Palettenanlage die mit einer B&R Steuerung automatisiert wird.
    Da ich hauptsächlich mit S7 arbeite habe ich keinen rechten Bezug zur B&R Steuerung.
    Die Zentraleinheit ist eine 7CP476-020.9 mit CAN Busteilnehmern und am Strang CAN 2 hängt ein Terminal(4C2210.01-510)
    Software habe ich das veraltete Automation Studio V2.2.0.15.
    Kann ich mit dieser Sotware auf die o.g. Zentaleinheit via Serieller Schnittstelle zugreifen?
    Besteht die Möglichkeit online zu gehen und mir einen dynamischen Zustand (wie in S7) anzusehen, ohne das ich das Quellprogramm besitze?
    Da wir an der Anlage sporatische Fehler haben und Anlagenerrichter (keine komp. Fachkräfte mehr hat) stehen wir vor einem Problem!

    Vielen Dank für die Hilfe


    mad_max
    Zitieren Zitieren B&R System 2003  

  2. #2
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    113
    Danke
    0
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Hallo mad_max,
    die gute Nachricht ist, dass Du mit der seriellen Schnittstelle auf die Steuerung kommst.
    Das AS ist dafür gut geeignet.
    Da auf den Steuerungen kompilierter Code läuft, hast Du jedoch keine Chance Dir ohne Quellcode einen Überblick zu verschaffen.
    Ok, es gibt noch das Runtime Utility Center aber selbst dann brauchst Du Kenntniss über die Variablen.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bitmanipulator für den nützlichen Beitrag:

    mad_max (20.01.2014)

  4. #3
    Registriert seit
    12.04.2010
    Beiträge
    300
    Danke
    22
    Erhielt 54 Danke für 52 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ergänzend zu Bitmanipulator :

    du kannst auch mit dem AS die Variablen beobachten

    - Monitor Mode einschalten
    - CPU selektieren
    - <Ctrl>W (Watch-Fenster öffnen)
    - darin kannst du alle globalen Variablen ansehen
    - über Selektion eines Task kannst du die lokalen Variablen ansehen.

    Alternativ kannst du auch gerne die PLTrend Software (siehe unten) verwenden

    BG
    BB

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu bits'bytes für den nützlichen Beitrag:

    mad_max (20.01.2014)

Ähnliche Themen

  1. B&R PP420 + 2003 Zeitsteuerung programmieren
    Von techserv im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.12.2015, 13:58
  2. B & R. 2003 PLC mit Flashkarte ?
    Von JesperMP im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 09:04
  3. Biete B&R 2003 & 2005 Hardware
    Von cooper500 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 12:25
  4. Programmierer B&R System 2003 gesucht
    Von Winnie im Forum Suche - Biete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 15:06
  5. Suche B&R SPS System 2003 CPU CP476
    Von tom-ko im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 11:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •