Hallo Leute

ich bin recht neu auf dem Gebiet SPS/HMI unterwegs. Habe für ein Projekt mir die Proface HMI LT4301 zugelegt mit dem Softwarepaket GP-Pro 3.5
Ich bin eigendlich sehr überrascht wie einfach sich manche Dinge hiermit realisieren lassen, allerdings stosse ich derzeit doch oft an meine Grenzen.
Ich hoffe doch das mir hier jemand unter die Arme greifen kann um mich bei meinen ersten Gehversuchen ein wenig zu stützen.

Ich habe eine Pumpensteuerung programmiert, bei der verschiedene Wasserkreise zur Kühlung von Maschinen durch jeweils zwei Pumpen abgedeckt werden.
Jedes Pumpenpaar läuft versetzt zueinander, sprich wenn die eine Pumpe läuft ruht die andere. nach einer einstellbaren Zeit X wechseln sich die Pumpen ab.
Mein Problem ist hier nun, das ich für jede einzelne Pumpe einen Betriebsstundenzähler programmieren möchte.
Meine Versuche waren bisher nur wenig mit Erfolg gespickt. Das beste was ich erzielen konnte war ein Zähler der solange ein Signal "Pumpe_1_läuft" anliegt,
die Sekunden in zählt und bei 60 auch die Minutenanzeige auf 1 geht, aber halt die Sekunden dann weiter laufen und bei 99 auf null umspringen. Bei 120Sekunden die Minutenanzeige aber weiterhin auf 1 stehen bleibt. Ich habe die Steuerung mal die ganze Nacht durchlaufen lassen um zu sehen ob die Anzeige doch noch weiter geht aber der andere Morgen brachte dann Ernüchterung.
Habe dann mal den Kontaktplan als PDF angehangen damit ihr sehen könnt was ich da für einen Mist verzapft habe.
Hat jemand ne Ahnung was bei mir falsch läuft oder einen Tipp wie ich das besser realisieren kann.
Würde mich freuen wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im voraus


Strippenzieher

Anhang anzeigen Bildschirm Proface.pdf
 
Hallo Strippenzieher,
ich kenn mich zwar nicht mit dem Programm aus was du da hast aber wäre eine LOGO! da nicht sinnvoller gewesen?
Da gibt es nämlich einen Baustein zum zählen von Betriebsstunden.
Wenn es aber bei dir so einen Baustein nicht gibt, versuch es mal mit einem Impulsgeber hinter dem Ausgang von deiner jeweiligen Pumpe. Stell den Impulsgeber so ein, dass er dir im 1-Sekunden-Takt ein Impuls gibt. Hinter den Impulsgeber dann der Zähler. Somit hättest du dann ziemlich genau die Sekunden die der Ausgang geschalten war. Allerdings musst du dann halt umrechnen von Sekunden zu Stunden. Hab das mal getestet, des Zähler bei der Logo kann nur bis 999999. Das sind ca 277 Stunden. Und man muss bei dem Impulsgeber nicht genau 50ms off und 50ms on angeben, sondern ca 47ms off 47ms on, damit man die Sekunden genau hat. Ansonsten hängt der Zähler immer bisschen nach. Keine Ahnung warum aber normalerweiße nutzt man ja auch den Betriebsstundenzähler bei der Logo ;)
Ist nur mal ein Vorschlag von mir. :)

Gruß Evo
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
die SPS im Proface nutze ich zwar kaum, aber warum sind die Reseteigänge der Zähler nicht beschalten? Der Ausgang löst dann zwar aus aber der Zähler bleibt entweder stehen oder läuft bis zum Überlauf weiter.... Der muß aber nach 0 für einen neuen Zyklus.

Gruß
Mario
 
@Evo Danke für Deine Antwort, aber ich habe die LT4301 da Sie im Gegensatz zur LOGO! doch wesentlich günstiger vom Preis her ist. Habe vorher selbstverständlich schon verglichen was günstiger ist und da viel es mir nicht schwer sich für Proface zu entscheiden. In der LOGO! habe ich einen Betriebsstundenzähler schon oft verwendet aber halt nicht in der Proface.

@Mario Danke Mario. Habe das Problem gelöst. :idea: Der Fehler lag darin das das Reset-Bit zweimal genutzt wurde. Habe es geändert und das Bit zum reseten direkt auf den Schalter gelegt. Nun funzt das einwandfrei. :wink:
 
Hi,
ja der Proface Kram funktioniert schon gut, wie gesagt die Handbücher sind für die Tonne, aber die intuitive Oberfläche mit den vielen kleinen Helferlein und der gute Support reißen da vieles wieder heraus.

Gruß
Mario
 