Hallo,

ich habe zwar mit dem Modbus-OPC-Server von Softing noch keine Erfahrung, aber mit anderen OPC-Produkten von Softing. Die Erfahrung, die ich damit machte, war so gut, dass ich hier bedenkenlos deren OPC-Server einsetzen würde.

Viele Grüße

Michael
 
Interessantes Thema.
Ist es bei UA nicht so, dass der Server (SPS) dieses auch beherrschen muss? Wenn dem so wäre, kann das eine WAGO mit Codesys 2.3? Ich hätte da so meine Zweifel.
Schreibe mal, wenn du dieses Problem gelöst hat. Ist ja interessant für den Einsatz von entsprechenden Visualisierungen wie Atvise usw.
 
@Kieler: wenn eine WAGO mit Codesys 2.3 ModbusTCP kann, kann sie über einen entsprechenden OPC UA-Server durchaus so betrieben werden. Hängt insofern weder von der SPS noch vom Programmiersystem ab, sondern nur vom Protokoll. Wobei ich ModbusTCP hier nur erwähne, weil der Thread-Starter danach gefragt hat: prinzipiell brauchst Du halt einen OPC UA-Server, der steuerungsseitig ein Protokoll spricht, das auch die WAGO-SPS versteht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Modbus TCP vs. Wago 750-881

@Kieler: wenn eine WAGO mit Codesys 2.3 ModbusTCP kann, kann sie über einen entsprechenden OPC UA-Server durchaus so betrieben werden. Hängt insofern weder von der SPS noch vom Programmiersystem ab, sondern nur vom Protokoll. Wobei ich ModbusTCP hier nur erwähne, weil der Thread-Starter danach gefragt hat: prinzipiell brauchst Du halt einen OPC UA-Server, der steuerungsseitig ein Protokoll spricht, das auch die WAGO-SPS versteht.

Thema noch aktuell? Die Wago Steuerung (750-841/881) kann von Haus aus Modus On TCP und kann damit direkt von entsprechenden OPC Servern angesprochen werden (z.B. http://www.kepserverex.de ). Es müssen als Datenpunkt-Adressen nur entsprechende Modus-Adressierungen verwendet werden, um auf die Merker zuzugreifen. Ist aber nicht schwer, wenn man die Logik kennt.
 
Der KepWare zum Beispiel ist ja ein OPC UA Server. Wäre damit gegeben.
Ich habe aber auch von Wago gehört, dass Sie auf der Nürnbergmesse Neuigkeiten zum Thema OPC UA bekannt geben wollen. Mag sein, dass dann einer der größeren Controller auch selbst schon OPC UA kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nochmal zum Verständnis: ein OPC-Server - egal ob mit oder ohne UA - ist ein Stück Software, das auf einem "PC" (also irgendeinem Rechner) läuft. Und dieses Stück Software fragt einen - zum Server passenden - Bus ab und bereitet dessen Daten so auf, dass sie von einem OPC-Client (was ebenfalls ein Stück Software auf einem "PC" ist) gelesen werden können. Von daher kann ein KepWare (oder eben auch ein Softing)-OPC-UA-Server, der ModbusTCP kann, jeden beliebigen Controller lesen, der ebenfalls ModbusTCP kann. Dem Server ist es dann egal, ob das ein WAGO-Controller ist oder ein Controller eines anderen Herstellers. Wichtig ist nur, dass Server und Controller den gleichen Bus sprechen. Und bei der Kommunikation zwischen OPC-Server und -Client ist dann halt wieder wichtig, dass beide OPC-UA sind, oder beide "nur" OPC.
 