SPS-FUP erstellen

DanielFuchsl

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey Leute,
ich bin mit dem Bereich der SPS noch nicht sehr vertraut und würde Hilfe benötigen bei einer Aufgabe, welche ich für meine Studium benötige.

Folgende Aufgabenstellung:
Es soll Schüttgut auf einen LKW gefördert werden. Erstellen Sie hierzu einen Funktionsplan.

Wird der Rastschalter S1 eingeschaltet, so ist die Anlage betriebsbereit. Die beiden Förderbänder Band 1 und Band 2 sind noch nicht eingeschaltet.
Fährt nun ein Lkw auf die Waage und betätigt dabei den Grenztaster S2, so wir das Förderband 1 über ein Leistungsschütz K1 eingeschaltet und Band 1 läuft.
Gleichzeitig schaltet das Leistungsschütz K1 das Leistungschütz K2 und Band 2 läuft an. Das Leistungsschütz K2 erregt die Spule von K3, der elektrohydraulische Schieber Y0 öffnet sich. In der Endstellung wird der Grenztaster S5 betätigt, die Lampe H1 zeigt an "Schieber öffnen".
Sobald dass eingestellte Gewicht der Waage erreicht ist, wird der Grenztaster S4 betätigt.
S4 bringt das Schütz K3 zum Abfallen, der Schieber schließt sich von selbst. Beide Förderbänder Band1,2 laufen 5 Sekunden weiter, bis beide entleert sind.

Und hier ist meine Frage:
Bei der Wage, wie soll ich so etwas mit Gewicht in dem Funktionsplan darstellen, bei der Software "Siemens Logo soft"?

Ich bitte um Antwort, danke bereits im Vorraus
 
Hallo...
Ich denke, das hier eine Waage mit digitalem Ausgang gemeint ist (S4).
Also muss dort eine Waage installiert sein, die für sich ein einstellbares Gewicht hat und beim Erreichen dieses Gewichts den Schalter betätigt.

Diesen Schalter an einem Eingang der Siemens Logo, und jetzt läuft die Anlage leer, (Schieber zu, Förderbänder mit Nachlaufzeit...)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe noch eine weitere Frage, und zwar bei der Aufgabenstellung: "Wird der Rastschalter S1 eingeschaltet, so ist die Anlage betriebsbereit. Die beiden Förderbänder Band 1 und Band 2 sind noch nicht eingeschaltet." weis ich nicht wie ich das machen soll, ohne, dass die beiden Förderbänder laufen.
Bitte um schnelle Antwort. Danke!
 
Eine letzte Frage hab ich noch und zwar: wie stell ich ein Schütz dar?
Danke schon einmal im Voraus, bitte schnell antworten, es ist wichtig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was hast denn bis jetzt schon so?

Hast du dir schon mal eine grobe Struktur überlegt?

Kannst dich auch schon mal über RS-Glieder schlau machen (Speicherglieder). Die vereinfachen die Umsetzung solcher aufgaben erheblich.

Hast du einen Stromlaufplan erstellt?

Schütz -> Ausgang der SPS (an diesen wird normalerweise die Schützspule angeschlossen)
 
In deinem Bild verwendest du für die Leistungsschütze und für die Bänder separate Ausgängs. In Realität sind das aber ein und die selben. Laut Angabe werden die Bänder ja von den Leistungsschütz geschaltet und die Schütz dann von den Ausgängen der Logo. Wie winnman schon schrieb: Zeichne dir mal nen Schaltplan als Denkhilfe.

Für das Programm selbst solltest (winnman hat es schon erwähnt) du dich mit SR-Gliedern bzw. RS-Gliedern vertraut machen.

Du könntest zum Beispiel mit einem SR-Glied anfangen. S2(Waage Start) mal auf den Setz-Eingang, NOT-S1 auf den Reset-Eingang. Damit gehst du dann auf die Schützausgänge. Der Schütz (Laufmeldung) von Band 2 öffnet dann den Schieber. Mit dem S4 von der Waage und einem weiteren SR-Glied würde ich mir dann merken dass das Gewicht erreicht wurde (für den Fall das dieses Signal wieder weggeht bevor der Nachlaufzeit beendet ist). Mit diesem Merker schließt du sofortig den Schieber und gehst damit noch auf eine 5s Einschaltverzögerung. Diese Everz setzt dann das erste SR-Glied und damit die Förderbänder zurück. Wenn beide Bänder stehen setzt du das zweite SR-Glied zurück.

So jetzt hab ich der mehr als genug Denkanstöße verpasst.
Wenn du mal soweit bist, werden die Ideen bei dir nur so sprudeln. ;)

Happy testing!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann es richtig sein, wenn 5 Ausgänge zusammen an- und ausgehen?
Ist es dafür die Kosten wert, 5 getrennte SPS-Ausgänge zu benutzen, anstatt ein paar Kabelbrücken zu benutzen?
 
Also ich habe meinen FUP zu der Aufgabe noch einmal überdacht, ich weiß, dass dieser nicht ganz korrekt ist, weiß aber auch nicht, wie ich ihn korrigieren soll.
Bei S3 und S5 bin ich mir unsicher.
Die Aufgabenstellung zu S3 ist: Zur Kontrolle kann die Anlage mit dem Taster S3 (Funktionskontrolle) so lange in Betrieb genommen werden, wie dieser betätigt wird.
Bitte um Hilfe, danke!!SPS.jpg
 
Anstatt Q4 und Q5 kannst du gleich die Ausgänge für die Bänder einbauen, in der Realität gehen die Ausgänge direkt auf die Schützspulen.
Das selbe gilt für Q7.

Was passiert wenn du das in der Simulation testest?

Bei B4 könnte es wohl noch Probleme geben, laufen die Bänder richtig nach wenn die Waage schaltet?

Was soll wohl passieren wenn du S1 während dem Füllen abschaltest? Was passiert bei dir?

Ist zwar ein bisschen "eigenartig" gelöst, aber beim programmieren führen viel Wege zum Ziel.

Übersichtlicher wird so was wenn man die Eingänge so behandelt dass bei Betätigung ein "high" kommt (also Öffner negieren). Das hat den Vorteil, dass man bei RS dann keine Negation mehr einbauen muss.

Außerdem könntest du bei den Eingängen gleich richtig hinschreiben, also S# weglassen und gleich zB "LKW da" "Betrieb" , . . oder so, vereinfacht das erkennen der Funktionen.
 
Zurück
Oben