guten abend,

ich habe angefangen mich mit einer fx1n auseinander zu setzten.
leider habe ich es nicht beigebracht bekommen und habe dadurch natürlich einige unsicherheiten.
ich habe ein programm aus einer anlage ausgelesen und bei einigen merkern festgestellt,
das sie zwar als schalter im programm genutzt werden aber im programm selbst nicht definiert sind.:confused:
gibt es noch irgendwo ausser im hauptprogramm einen ort, wo merker definiert werden?

ich hoffe ich habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.

gruss sebastian
 
Hallo Sebastian,

welche Software benutzt Du? Bei Mitsubishi gibt es feste Merkerbereiche, absolute Adressierung,
man braucht keine Merker "definieren".
Aber was ist genau dein Problem?

gruss GFI
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Sebastian,

wenn du bei den Mitsubishi FX Steuerungen das Programm aus der Steuerung auf dein PC überträgst,
ohne daß du das Original Programm hast entstehen "kleine Unterschiede/Merkwürdigkeiten".
Aus Variablen die nur Temporär im Header vom jeweiligen FC angelegt waren werden "echte" Adressen,
diese können sich im Programm wiederholen obwohl es andere Temporären Adressen vorher waren.
Ohne das Original Programm wird es schwer das ausgelesene Programm zu verstehen.
Mit welcher Software arbeitest du?

cu spsnews
 
danke für das interesse,
als software steht mir gx developer fx zur verfügung.
vielleicht habe ich mich blöde ausgedrückt.
im programm habe ich zb m81 als kontakt. aber nirgends im programm ist er als spule aufgeführt. es steht also zb:

und m81 und x000 = y001

aber wo steht woraus sich m81 ergibt.:confused:
ich habe das projekt mal hochgeladen auf dropbox. das ist zeile 805 der m81 und m82.
vielleicht könnt ihr mal ein auge darauf werfen.
https://www.dropbox.com/sh/5r1621oey1e1b5z/lch0jl58UD

gruss sebastian
 
Die Software mit der er arbeitet ist doch eigentlich egal ... es ist eh immer Melsec-IL/AWL.
Merker werden auch nicht definiert, die sind einfach da ...

Abgesehen davon, das ich nicht verstehe wie du "definiert" jetzt eigentlich definierst,
wenn Merker im Programm nicht beschrieben werden, so gibt es dafür ein paar Möglichkeiten:
- Systemmerker, M8000 aufwärts, hier hilft das entsprechende Programmierhandbuch
- Merker die von einem evtl. angeschlossenen Bediengerät beschrieben werden.
- Karteileichen, Optionen etc.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
im programm habe ich zb m81 als kontakt. aber nirgends im programm ist er als spule aufgeführt. es steht also zb:

und m81 und x000 = y001

aber wo steht woraus sich m81 ergibt.:confused:

M81 ergibt sich hier aus dem CMP darüber!
CMP K2 D128 M80

CMP beschreibt nun also M80 M81 M82 für kleiner gleich größer

Mfg
Manuel
 
ah super . ich schaue mir das jetzt mal an mit dem cmp. :D ich denke das habe ich gesucht und nicht verstanden.
merker definieren war wohl der falsche ausdruck von mir.
vielen dank für die hilfe.

sebastian
 