Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einem USB - RS232 Adapter.
Möchte über diesen eine Verbindung zu einer Schneider Electric Quantum (Modbus) herstellen bzw diese Programmieren.
Hat jemand eine Empfehlung bzw. Erfahrung welchen Adapter, außer den Originalen von Schneider, funktiert.

Gruß
 
Hallo
Welche Quantum?
Welches PC System? Direkte Installation oder VM?
Welches Programm? Concept oder Unity? In welcher Version 4, 5, 6 ?
Fragen über Fragen:confused:
Allgemein: Eine Programmierung über RS232 kann ich nicht empfehlen. Wenn das Programm etwas grösser wird und ein Firmware Update nötig ist, vergehen mal locker 2 Stunden.
Grüsse Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich hatte schon einiger dieser Adapter (egal am teure IT-Ware oder vom Elektrodiscounter) im Einsatz - keiner war wirklich so, dass er dauerhaft funktioniert hatte.
Einzig die Geräte der Hersteller der SPSen haben wirklich funktioniert.

Meine Erfahrung ist die, dass ich lieber ein paar Euro mehr ausgebe, dann aber ein Gerät habe was wirklich klappt.
 
Es ist eine 140CPU43412A verbaut. Das System ist ein Win 7 64Bit Rechner. Unity XL Pro 7 ist aber auf eine VM mit Win XP installiert.


@holgermaik: Worüber würdest du denn die Programmierung vornehmen. Bin über alle Tipps und Tricks dankbar.

Gruß
 
Es ist eine 140CPU43412A verbaut. Der Rechner hat Win7 64 bit installiert, aber Unity XL PRO 7 ist auf eine VM Win XP installiert.

@holgermaik: Worüber würdest du denn die Programmierung vornehmen? Bin für jeden Tipp dankbar.

Gruß
 
Morgen
Ich benutze einen Modbus Plus - USB Adapter von Schneider. (TSXCUSBMBP)
Was mit deiner Konfiguration funktioniert kann ich nicht sagen. Ich kann VM nicht leiden.

Deine CPU hat bereits 2008 ihr Service Ende gehabt. http://www.schneider-electric.ch/do...iste/Abkuendigunsliste_AD_ED_20110214_web.pdf

Das A am Ende besagt, dass ein Concept Betriebssystem auf der CPU ist. Wird auf alle Fälle ein Firmewareupdate für Unity.
Concept 2.6 SR4 ist für Ende 2014 ebenfalls abgekündigt.

Nur gute Nachrichten!
Grüsse Holger
 
Zuletzt bearbeitet:
Mit diesen Delock-Dingern ging auch bei uns bisher alles, was an seriellen Ports so nötig wurde. Wir betreiben das Ding aber immer an 2.0-, nicht an 3.0-Anschlüssen.
 
Zurück