    Servus..

    kennt ihr Steuerungen die mit codesys programmiert werden und 2 Netzwerkkarten haben?


    LG

    A.
    Zitieren Zitieren SPS mit 2 Netzwerkkarten  

  2. #2
    Registriert seit
    31.03.2012
    Ort
    Porta Westfalica
    Beiträge
    272
    Danke
    43
    Erhielt 93 Danke für 61 Beiträge

    Standard

    Hallo Alexander,
    vielleicht kannst Du etwas mit den Controllern von Wago, z.B: 750-880, 750-881 oder 750-8202 etwas anfangen.

    MfG aus OWL
    Dingo

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    @Dingo
    Die wichtigsten, und vor allen passenden Controller hast du leider nicht genannt ...
    750-882 bzw. -885

    Alle anderen haben vielleicht 2 Anschlüsse, aber die sind einfach nur geswitched ... während hingegen bei 882 bzw. 885 das ganze getrennte Netzwerkschnittstellen mit 2 getrennten IPs sind.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. #4
    Alexander83 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.11.2012
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Dingo Hallo Manuel

    genau die habe ich gesucht.. habt ihr damit schon gearbeitet? ich habe folgendes Problem:

    eine Anlage mit 5 SPSen hat internen IP-Bereich die SPSen kommunizieren über Netzwerkvariablen mit einander.. ich brauche jetzt Daten aus der "haupt-SPS" für ein SCADA-System.. die in einem ganz anderen IP-Bereich liegt (Firmennetz) die Anlage oder die SPSen sollen nicht ins Firmennetz. wie komme ich jetzt an die Daten?
    habe mir das so vorgestellt:
    Eine SPS z.B. die Wago 750-882 als eine Art Brücke zu benutzen, eine Netzwerkkarte für die Anlage und eine für das SCADA-System. Um Daten von der Anlage zum Übergelagerten System zu senden und zu empfangen.
    Hat jemand schon so etwas gemacht?

  5. #5
    Registriert seit
    29.04.2012
    Beiträge
    195
    Danke
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    Was du suchst ist der gemeine Router. Der hat 2 IP Adressen, eine im SPS Netz, eine im Firmennetz.
    Die SPS hat als Gateway die Router R-IP1, der PC als Gateway R-IP2 (oder eine einzelne Route, sollte schon ein Gatway vergeben sein).
    Wenn die anderen SPSen kein Gateway haben sind sie über den Router nicht erreichbar.
    (Werden die Anfragen zwar bekommen, können aber nicht darauf antworten)
    Ein halbwegs vernünftiges Modell hat zusätzlich eine Firewall o.ä. mit der sich der Traffic explizit einschränken lässt.

    Damit geht die Verbindung direkt SPS <> SCADA.
    Andernfalles musst du ja jede Verbindung zusätzlich in der Brücke nachziehen.
    Das geht sicher auch klingt aber reichlich umständlich.
    There are two kinds of fools. One says, “This is old, and therefore good.” And one says, “This is new, and therefore better.”

  6. #6
    Alexander83 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.11.2012
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Servus..

    @Pipboy
    welchen Router meinst du?

    LG

    A.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.09.2013, 23:43
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.01.2013, 13:28
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.05.2012, 08:14
  4. KL2541 - Probleme mit Referenzfahrt, fahren ohne NC, nur mit SPS
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 15:38
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •