Hallo SPS Gemeinde,

ich baue z.Z. eine Steuerung für meinen Räucherofen.
Dafür verwende ich 3x PT100 -50° bis 200°, 3x Messumformer MU-PT100-U010 0V - 10V und Siemens Logo! 12/24RCo mit Siemens Logo! TD.
An alle drei Messumformern messe ich 1,226V, an den Eingängen der Logo habe ich ebenfalls 1,226V.
Wenn ich aber die Fühlerwerte im Online Modus in der Logo!Soft Comfort anzeigen lasse, erscheint nur bei einem Fühler ein Wert.
Bei den anderen beiden wird 0.0 angezeigt, auch wenn ich die Fühler erwärme.
Die Fühler sind an I1, I2, und I3 angeschlossen.

Fühler PT100.JPG
 
Hallo LogoLoL,

die 12/24RCo hat 4 analoge Eingänge 0-10V on Board. Allerdings ist die Belegung nicht so, wie Du es Dir vorstellst. I1...I8 ist die Bezeichnung für die 8 digitalen Eingänge. Die analogen Eingänge (AI) sind:
AI1 an I7
AI2 an I8
AI3 an I1
AI4 an I2.
Nutzt Du sie stehen Dir die entprechenden digitalen Eingänge nicht mehr zur Verfügung, es entfallen dann I1,I2,I7 und I8, so daß Du dann nur noch I3 bis I6 digital nutzen kannst.
Zusätzlich mußt Du AI3 und AI4 freigeben. Das stellst Du ein unter:
Datei > Eigenschaften > Parameter. Dort steht ganz unten "Position AI3 und AI4 einstellen". Dort ist ganz rechts ein Auswahlfeld, in welchem Du 2AI oder 4AI auswählen kannst. Du mußt 4 AI wählen.
 