TwinCat - Variablen E/A Kanälen zuweisen für BC9000

sashluc

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

seit Anfang der Woche besitze ich TwinCat 2.10 und einen BC9000.

Mit der Software wird auch ein kleines Beispielprogramm mitgeliefert.(Maschine.pro)
Welches auch wunderbar funktioniert, aber nur wenn der BC als reiner BK fungiert. (TwinCat läuft also als SoftSPS)
Die Variablen habe ich dabei über dem System Manager zugewiesen.

Wenn ich jedoch das Programm in den BC laden möchte, scheint das mit der Variablenzuweisung nicht mehr so einfach zu sein wie bei der SoftSPS.

:confused: Vielleicht muss man die E/A Kanäle jetzt direkt ansprechen - aber wie ?

Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen - irgendwie muss es ja funktionieren.

Vielen Dank
SashLuc
 
Hmm

Du musst bei der Projektneuerstellung eigentlich nur das Ziel angeben, also ob SoftSPS oder BC9000.

Im Normalfall würde ich so vorgehen:

1) Programm mit nur einer Zeile erstellen und kompilieren, dann sonst das Mappen nicht klappt

2) Die Klemmen werden im Systemmanager gemappt und ins Projekt exportiert. Dazu muss dass Projekt vorher kompiliert sein!

3) Programm ausbauen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wozu Sym-Manager, wenn Du in der Globalen-Variablenliste die E/A's direkt adressierst, zuerst analoge Eingänge, digitale Eingänge, analoge Ausgänge, digitale Ausgänge (%AT I..) funktioniert es auch.

Georg
 
Vielen Dank für die Antworten.

Mein Problem lag etwas anders. Es gibt bei TwinCat ja 2 Möglichkeiten die Klemmen zu scannen

1. automatisch (Zugehörigkeit zum TwinCat System)
2. "PLC" Klemmen manuell auswählen und zum BC hinzufügen (Zugehörigkei zum BC) -> anschließend muss man aber auch noch die Klemmenkonfiguration zum BC laden

(... und das war mein Problem, die Adressen waren vorher total durcheinander)

sash
 