Hallo,

habe eine Projekt, wo eine Schutztüre für zwei Bereiche zuständig ist. In dem ersten Bereich habe ich eine GuardLogix von Rockwell und im anderen Bereich eine Safety von Siemens. Ich muss nun das Signal der SChutztüre mit beiden Steuerungen verarbeiten. KAnn mir vieleicht einer weiterhelfen wie ich das realisieren kann?

Danke im voraus.
 
Weil der Schutztürschalter womöglich keine 4 Öffner hat, würde ich aus einem der beiden Safety-Geräten einen weiteren sicheren Ausgang (2-kanalig) zum anderen Teilnehmer schicken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn die Beiden SPS mittels Profibus/Profinet verbunden sind, weil sie sowieso Daten austauschen müssen, kannst du auch eine Sichere Verbindung über den Bus aufbauen. Ist dann die Frage, was der grössere Aufwand ist.
 
Morgen,

habe keine Profibus/ Profinet Anbindung. Wenn ich einen weiteren sicheren Ausgang zu anderen Teilnehmer schicke muss dieser über sichere Eingänge verarbeitet werden oder? Wie mache ich das mit unterschiedlichen Potentialen? Relaiskontakte/ Optokoppler? Welche Norm muss ich einhalten und welche Sicherheitskategorie?

Danke im vorraus.
 
Die Schutztüre am GuardLogix anschließen.
Und mit sicheren Relais-Erweiterungen das Signal zu Siemens Safety schicken. (Potentialfrei)

Oder einen 2. Schutztürschalter nur für die 2. Maschine anbringen
 