hallo
weiss nicht ob es die richtige stelle
diese frage hie anzubringen
Bei meine lüftung anlage ist die steuerung kaput gegangen da würde ich gerne die lüfte motoren über sps steuern.
es sind 48v lüfte motoren mit 4 adern
 
es ist R1G180 AC13-11DC 48V DC 45W (36-56V) 2700upm vom lüftungsanlage hersteller Storkair muste aber papst lüfter sein für den hersteller produziert bau jahr ca 2000
 
leider nicht die daten habe ich von den motoren abgeschrieben die ganze steuerung funktioniert nur in stufe 3 was ich ausmessen konte sind 48v zwischen blau und roth gelb 8,5v zu nul und weiss 2,5v zu nul
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
leider nicht die daten habe ich von den motoren abgeschrieben die ganze steuerung funktioniert nur in stufe 3 was ich ausmessen konte sind 48v zwischen blau und roth gelb 8,5v zu nul und weiss 2,5v zu nul
 
anleitung

das ist das einzige was ich gefunden habe
 

Anhänge

  • 1993,Instrukcja_obslugi_Comfo_Air_(1).pdf
    1,6 MB · Aufrufe: 51
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Holger
habe die motoren an das 48v netzteil angeschlossen und die drehzahl steuerleitungen mit seperatem kleinem netzteil 9v verbunden und die laufen.
meine frage jetzt ob ich die 0-10v steuerspanung direkt von der sps nehmen kann.
weil ich spähte mehrere gärete zusamen steuern muss würde ich es gerne über sps steuerung laufen lassen.

Gruss jup
 
Miss mal wie viel mA aus der 9V Batterie bei Betrieb in den Eingang fließen.

Sollte aber eigentlich problemlos möglich sein.
 
Das sind Geräte der Firma Zehnder, die haben bestimmt eine Dokumentation dazu. Auf Seite 21 gibt es etwas, das aussieht wie eine serielle Schnittstelle (Anschlüsse A/B). Vielleicht kann man es darüber steuern. Dazu weiß Zehnder sicher mehr.
 
Das sind Geräte der Firma Zehnder, die haben bestimmt eine Dokumentation dazu. Auf Seite 21 gibt es etwas, das aussieht wie eine serielle Schnittstelle (Anschlüsse A/B). Vielleicht kann man es darüber steuern. Dazu weiß Zehnder sicher mehr.
Damit kann man Befehlieren, Stati auslesen - aber dafür dürfte die Steuerung auch nicht defekt sein, wie beim TE ;)

Die Lüfter selbst sind DC-Motoren mit 0-10V Steuereingang (also dirket verwendbar). Welche Fühler Zehnder da verbaut hat weiß ich leider nicht, aber wenns KTY wären, wäre das nicht ganz so prickelnd.
 
Zurück