  1. #1
    Registriert seit
    10.06.2014
    Beiträge
    18
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,

    ich möchte ein Signal von meinem Stromwandler (0-20mA) an meine LOGO 0BA6 anschliessen, sodass ich mit dem Signal intern weiter programmieren kann (Schwellwertschalter usw.) Ich habe schon einiges im Internet recherchiert, aber nichts hilfreiches gefunden. Hab leider keine Ahnung wie ich den anschliessen muss.

    Danke für eure Hilfe

    LG AUMA
    Zitieren Zitieren Stromwandler (0-20mA) an LOGO 0BA6??  

  2. #2
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.485
    Danke
    261
    Erhielt 242 Danke für 221 Beiträge

    Standard

    Wenn ich mich recht entsinne, hat die LOGO 0BA6 0...10V Eingänge.
    Einen Stromtransmitter 0...20mA anzuschließen ist mithin einfach: +I vom Sensor an V+ der Logo. Von V+ nach GND an der Logo einen Widerstand von 500Ohm.
    Über dem Widerstand sollten dann also bei 20mA 10V abfallen.
    Achtung: Bürde des Transmitters beachten. Ist die kleiner als 500 Ohm, dann entsprechend Widerstand anpassen.
    U/I=R

    +24V
    I
    I
    L_____o Transmitter
    ______o Out Transmitter
    I
    I
    L______o LOGO AIN
    I
    O
    O 500 Ohm / 0.25W
    O
    I
    I
    o GND


    Edit: Der nächste gebräuchliche Standardwert ist 470Ohm. Entweder entsprechend umrechnen oder 2 1kOhm parallel schalten.
    Geändert von weißnix_ (04.08.2014 um 16:46 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Oder sich das LOGO! Erweiterungsmodul AM2 zulegen. Es hat 2 analoge Eingänge, die entweder 0-10V oder 0/4-20mA verarbeiten können.
    Gruß
    190B

  4. #4
    AUMA ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.06.2014
    Beiträge
    18
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    sollte eigentlich mit meiner 0BA6 gehen...und laut Software hat die 0-20mA Eingänge.

    @ weißnix_ ich check nicht ganz was du meinst. Anhang 25124 Hier mein Stromwandler, welchen ich direkt auf das Basismodul anschliessen möchte, Anhang 25125 sodass ich das Signal verarbeiten kann (Digitalausgänge mittels Schwellwertschalter schalten) und zusätzlich unverändert über den Analogausgang 0-20mA des AM2 AQ Moduls rausbringen kann.

    Danke für eure raschen Antworten

    AUMA

  5. #5
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    @Auma: Deine Anhänge sind ungültig - können nicht geöffnet werden.
    Die 0BA6 hat keine 0-20mA Eingänge. Die Einstellungen gelten - wie schon 190B gesagt hat - nur für ein Erweiterungsmodul AM2.
    Ansonsten den Beitrag von weißnix beachten - da ist alles gesagt...

    Gruß

    Holger

  6. #6
    AUMA ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.06.2014
    Beiträge
    18
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von knabi Beitrag anzeigen
    @Auma: Deine Anhänge sind ungültig - können nicht geöffnet werden.
    Die 0BA6 hat keine 0-20mA Eingänge. Die Einstellungen gelten - wie schon 190B gesagt hat - nur für ein Erweiterungsmodul AM2.
    Ansonsten den Beitrag von weißnix beachten - da ist alles gesagt...

    Gruß

    Holger


    hm ok habs nochmals versucht... hab so das Gefühl das meine LOGO keine Analogeingänge hat :/
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  7. #7
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Nee, das ist eine 230V-Variante, die hat keine Analogeingänge...

  8. #8
    AUMA ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.06.2014
    Beiträge
    18
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von knabi Beitrag anzeigen
    Nee, das ist eine 230V-Variante, die hat keine Analogeingänge...
    hab ich mir schon gedacht und diese hier?

    IMAG1026.jpg

  9. #9
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    889
    Danke
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge

    Standard

    die hat auch keine (8Digitaleingänge - 4 Relaisausgänge)

    siehe:
    https://support.automation.siemens.c...A6&caller=view
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.

  10. #10
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    889
    Danke
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    sowas benötigst du z.B.(allerdings halt mit Spannungsanalogeingängen !)

    https://support.automation.siemens.c...A6&caller=view

    6ED1052-2CC01-0BA6

    LOGO! 24CO, 8DE(4AE)/4DA, 200 BLOECKE

    sonst halt mit Erweiterungsmodul - Stromeingang (wie 190B schon geschrieben hat)
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.

Ähnliche Themen

  1. Suche kleine günstige Stromwandler 40A AC / 4-20mA
    Von Chräshe im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 05.08.2014, 10:55
  2. LOGO! 0BA6.Standard => Betriebsstundenzähler
    Von mega_ohm im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.03.2014, 19:26
  3. Stromwandler 0-400A nach 0-10V/4-20ma
    Von Baal im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 20:50
  4. Füllstandsanzeige mit Logo 0BA6
    Von piffpaff im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.10.2010, 19:24
  5. Stromwandler 1A AC ------4-20ma
    Von JensCS im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 09:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •