Hallo Leute,
ich habe in einem Bestandsprogramm folgende Adresse bzw. Bezeichnung für einen Schließer (XIC) in einem Netzwerk gefunden:
B11:0/[N7:11]

B11:0 ist ein Datenfeld
N7:11 ist eine Konstante (30)
schliesser.JPG

Was bedeutet dieses Konstrukt nun? B11 Byte 0 Bit 30? Erschließt mir noch nicht so ganz..
Danke

Gruß Egon
 
Zuletzt bearbeitet:
Halo Egon,

ich habe im Moment keine Zeit und keine Möglichkeit, Dir das Datenformat-System von Rockwell zu erlären also ein Link:

http://literature.rockwellautomatio...ts/browse_category.hcst?xLanguage=DE - German

Oben rechts kannst die Sprache umstellen/auswählen, wie es Dir passt weil auf Englisch viel mehr gibt.
Alle Handbücher kannst du von dort direkt runterladen und Dich ein bisschen einarbeiten.
Viel Spass
Grüße
Janusz
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
mit frischem Kopf habe ich heute Morgen direkt in der Hilfe von RSLogix die Erklärung gefunden:
Indirect_Adressing.JPG

Ich war schon auf dem richtigen Weg. Etwas verwirrend ist vielleicht, dass B11:0/30 eigentlich nicht mehr Byte 0 sondern schon Byte 1 ist.

Also B11:0/30 == B11:1/14

(30-16=14)

Danke
Gruß Egon
 