Hallo,

ich habe mal eine Frage zur Siemens LOGO. Wieviele AS-I Module kann man daran maximal betreiben ?

In der Anleitung steht, das ein AS-I Modul 4 virtuelle Ein- und Ausgänge benötigt. Stehen denn dann die normalen maximal 24 Eingänge und 16 Ausgänge immer noch zur Verfügung oder muss man die virtuellen davon abziehen ??

Als letztes würde ich noch gerne wissen wieviele Module man maximal betreiben kann oder hängt das allein von der maximalen Anzahl der Ein- und Ausgänge ab ??

Grüße ...
 
Leider muß man die AS-I Ein- und Ausgänge von den möglichen physikalischen Ein- und Ausgängen abziehen, d.h., daß bei Einsatz eines AS-I Moduls maximal 12 DOs und 20 DIs zur Verfügung stehen.

Ansonsten ist der Maximalausbau eines LOGO! (aktuelle Gerätevariante ...0BA5) folgende:

24 DIs
16 DOs
8 AIs
2 AOs

Die maximale Anzahl für Erweiterungsmodule ist 8.

Bei Einsatz eines EIB/KNX-Moduls reduziert sich die Anzahl der maximalen Eingänge auf 23, da I24 für die Auswertung eines EIB-Busausfalls genutzt wird.