Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Siemens LOGO! maximale Beschaltung

  1. #1
    LoGo! Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe mal eine Frage zur Siemens LOGO. Wieviele AS-I Module kann man daran maximal betreiben ?

    In der Anleitung steht, das ein AS-I Modul 4 virtuelle Ein- und Ausgänge benötigt. Stehen denn dann die normalen maximal 24 Eingänge und 16 Ausgänge immer noch zur Verfügung oder muss man die virtuellen davon abziehen ??

    Als letztes würde ich noch gerne wissen wieviele Module man maximal betreiben kann oder hängt das allein von der maximalen Anzahl der Ein- und Ausgänge ab ??

    Grüße ...
    Zitieren Zitieren Gelöst: Siemens LOGO! maximale Beschaltung  

  2. "Besten Dank für die Info`s !!!"


  3. #2
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Leider muß man die AS-I Ein- und Ausgänge von den möglichen physikalischen Ein- und Ausgängen abziehen, d.h., daß bei Einsatz eines AS-I Moduls maximal 12 DOs und 20 DIs zur Verfügung stehen.

    Ansonsten ist der Maximalausbau eines LOGO! (aktuelle Gerätevariante ...0BA5) folgende:

    24 DIs
    16 DOs
    8 AIs
    2 AOs

    Die maximale Anzahl für Erweiterungsmodule ist 8.

    Bei Einsatz eines EIB/KNX-Moduls reduziert sich die Anzahl der maximalen Eingänge auf 23, da I24 für die Auswertung eines EIB-Busausfalls genutzt wird.

    Ob mehrere AS-I Module gleichzeitig angeschlossen werden können, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis

  4. #3
    LoGo! Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Besten Dank für die Info`s !!!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  2. Siemens Logo
    Von Helkom im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 00:42
  3. Siemens Logo! 6
    Von oLL1 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 21:42
  4. Siemens LOGO
    Von Roman231 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 19:34
  5. Siemens LOGO!
    Von nominals im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 13:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •