Hallo

Bin ganz neu hier und habe mal ne Frage:

Ich möchte die Steuerung, die ich unten Anhänge, ganz vereinfacht zeichnen bzw. so aufbauen das es mehrere Schritte gibt die die sps abarbeitet. So das er den einen Schritt immer wiederholt, bis alle Bedingungen erfüllt sind. Kennt sich da jemand aus?

Gruss Attack

(Kann ich auch Isc dateien uploaden?)
Tester.jpg
 
Das ist schon klar. Aber was soll in den einzelnen Schritten passieren und wann sind alle Bedingungen erfüllt?

Da solltest Du schon eine genaue Ablaufbeschreibung angeben.
 
oh stimmt den hab ich vergessen. tut mir leid. I4 ist in diesem Sinn der Sensor, der erkennt ob diese offen oder zu ist. ist die Kupplung offen gibt der Sensor ja ein positives signal also eine 1. ist die kupplung zu eine 0.
 
Ich frage deshalb, weil Du damit ja nicht eine reine Zählfunktion machst, sondern auch mit den digitalen Zählerausgängen in den Prozess eingreifst. Der eine Zähler wird z.B. benutzt, um einen nicht beschrifteten Ausgang Q3 zu schalten. Der andere Zähler setzt den RS-Speicher für die Kupplung zurück.
Davon ist in der Ablaufbeschreibung nichts erwähnt.
 
Also:
Den einten Zähler (Bo10) benutze ich noch, um bei jedem zweiten Mal die Kupplung zu schliessen, da ich keinen anderen Weg gefunden habe.

Der andere zähler (Bo17) zählt die Anzahl

Q3 habe ich einfach dorthin getan, weil er immer ne fehlermeldung rausgab beim übertragen auf das Logo kam. ich könnte den auch durch eine offene Klemme ersetzen.

Tut mir leid das das in der Ablaufbeschreibung nicht drinn ist. ist mein erstes mal das ich so n logo programmiere. :/
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der Ablaufbeschreibung schreibst Du:

Stop: Unterbricht nachdem der Aktuelle Prozess beendet ist

Meinst Du damit, wenn die Schrittkette am Ende angekommen ist, soll kein erneuter Durchlauf zugelassen werden?
 
Zuletzt bearbeitet:
Also das ganze soll sich immer wiederholen, bis die Kupplung kaputt geht ( also schliesst oder öffnet sie sich nicht mehr) oder die Stop- oder Not- Aus Taste gedrückt wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist die einfachste Form einer Schrittkette. Ein eingeleiteter Schritt bleibt solange aktiv, bis die Bedingungen für die Weiterschaltung auf den Folgeschritt erfüllt sind. Mit dem Aktivieren des Folgeschritts schaltet dieser den Vorgängerschritt ab.
 
Na dann mach ich das in Zukunft so.

Ich habe jetzt die letzten verbesserungen und erweiterungen gemacht und es funktioniert alles. Nochmals danke...
 
Zurück
Oben