Hallu Leute,
ich möchte eine Warnanlage mit einer Siemens Logo bauen.
Die Kundenvorgaben sehen es vor, dass zwei seperate Spannungsversorgungen vorhanden sein müssen. Fallt die eine Versorung aus, kommt eine Alarm und die zweite soll die Überwachung und Teile einer Steuerung übernehmen.

Fällt Spannung +MR" aus, fallt ein Relais ab und schließt, sodass Spannung +NOT die Versorgung übernimmt. Für diesen Bruchteil einer Sekunde möchte ich sicherstellen, dass die LOGO und ein Warntableau mit ein paar LED´S nicht ohne Saft dastehen (gekennzeichnet durch C1).
Welche möglichkeiten gibt es da? Habe an eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung gedacht.

PS bei allen Spannungen handelt es sich um 24V DC.

logo.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Brauchst du unbedingt das Umschaltrelaise? Reicht die Diodenentkoppelung nicht aus? Zur Not in + Not 2 Dioden in Reihe.....