    Hallu Leute,
    ich möchte eine Warnanlage mit einer Siemens Logo bauen.
    Die Kundenvorgaben sehen es vor, dass zwei seperate Spannungsversorgungen vorhanden sein müssen. Fallt die eine Versorung aus, kommt eine Alarm und die zweite soll die Überwachung und Teile einer Steuerung übernehmen.

    Fällt Spannung +MR" aus, fallt ein Relais ab und schließt, sodass Spannung +NOT die Versorgung übernimmt. Für diesen Bruchteil einer Sekunde möchte ich sicherstellen, dass die LOGO und ein Warntableau mit ein paar LED´S nicht ohne Saft dastehen (gekennzeichnet durch C1).
    Welche möglichkeiten gibt es da? Habe an eine unterbrechungsfreie Spannungsversorgung gedacht.

    PS bei allen Spannungen handelt es sich um 24V DC.

    logo.jpg
    Zitieren Zitieren Siemens Logo Spannungsversorgung  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.733
    Danke
    317
    Erhielt 1.522 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    In Billig: Ausreichend großer Kondensator
    In Professionell: http://w3.siemens.com/mcms/power-sup...n/default.aspx

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Brauchst du unbedingt das Umschaltrelaise? Reicht die Diodenentkoppelung nicht aus? Zur Not in + Not 2 Dioden in Reihe.....


    Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.

Ähnliche Themen

  1. Siemens LOGO, einfacher Timer - LOGO 230RC 6ED1 052-FB00-0BA1
    Von KroMa im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 31.01.2014, 14:58
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2013, 16:19
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 13:06
  4. Spannungsversorgung mit LOGO!
    Von kunse im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 21:30
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •