Datum verarbeiten an Mitsubishi Alpha 2

J

Joos

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ine Alpha 2 AL2-14MR-8D im Einsatz.
Die Steuerung ist an einer flexiblen Anlage, die nicht immer in Betrieb ist.
Der Kunde wünscht nun, dass eine Lampe für den notwendigen Service angebracht wird.
Der Serviceintervall soll von 3 bis 10 Monaten einstellbar sein und über eine Taste zurückstellbar sein.
Ich habe aber das Problem, dass ich das Datum nicht auslesen und vergleichen kann.
Gibt es Funktionen, die diese Aufgabe übernehmen.
Danke ung Gruss
Joos
 
Hallo Joos,

ich weiß nicht ob ich es richtig verstanden habe, aber man kann bei der
Alpha 2 feste Zeitpunkte (Datum , Uhrzeiten) für Schaltpunkte eingeben.
z.B. Jeden Monat für Wartungsintervalle.

Oder man könnte mit dem Baustein Hour (Betriebsstundenzähler) arbeiten.

Oder man programmiert sich selber einen „Zähler“ für sagen wir 3 Monate
24h * 30Tage * 3Monate = 2160h, wobei die 3 variabel bis 10 ist. Vorher
müsste man natürlich den Stundenimpuls generieren. Zum Beispiel über
den Blinktakt 1Hz gezählt 60s * 60min = 3600s nach 1h. Ich bin kein
Alpha 2 Guru und es gibt da bestimmt noch geschickter Lösungen, aber
so sollte es gehen. :rolleyes:

Oder soll die Zeit ausgewertet werden, wenn die Anlage bzw. Alpha 2
abgeschaltet war und wie lange das dann gedauert hat? Und nach z.B.
3 Monate abgeschalteter Anlage > Lampe "AN Wartung", aber das erscheint
mir erst einmal unlogisch.:confused:

Viele Grüße
Heiko
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Heiko,
Vielen Dank für deine Antwort.
Aber es ist in der Tat wirklich so, dass der Kunde wünscht, dass auch die ausgeschaltete Zeit berücksichtigt wird.
Es handelt sich um eine transportabele Anlage, die unterschiedlich genutzt wird. So kann es vorkommen, dass ein Kunde die Anlage fast dauernd in Betrieb hat. Ein weiterer Kunde hat die Anlage nur sporadisch in Betrieb.
Dennoch soll nach einer gewissen Zeit ( nicht Betriebszeit ) ein Service durchgeführt werden.
Aus diesem Grunde benötige ich also den akteullen Zeitstempel, den ich bei jedem Betrieb mit einem vorher gespeicherten Zeitstempel vergleiche.

Viele Grüsse
Joos
 
Zurück
Oben